Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 01.07.2002, 23:08   #35
Loewe
Inventar
 
Registriert seit: 15.04.2000
Alter: 54
Beiträge: 2.556


Standard

Hi Meister

1. Freon???

Dir ist bewusst das bei einem Solchen System nur R134A oder R404A in Frage kommt.

2. WAKÜ???

Das ist ein Verdampfer auch EVA oder Vaporizer genannt.
Das hat nichts mit Wasser zu tun.

3.sind cpu`s auch wasserdicht???

Kaum, darum werden bei allen Profesionelle Kompresor-Kühlsysteme auch einiges an Hilfsmitteln mitgeliefert.Bei meinem System wird das nicht anderes sein, da wird der Sockel und die andere Seite des Boardes mit EL.Silikon abgegossen.
Das hat den Vorteil das wenns man es nich mehr braucht, dann zieht man das Silikonguss einfach weg, ohne Rückstände.
Desweiteren sollte dir der Begriff "Armaflex" geläufig sein,
das ist das Isoliermaterial wo alles was mit Kältetechnik zu tun hat Isoliert wird, also auch mein Verdampfer.

4.vergiss auch nicht das eine kapillareinspritzung nicht geregelt werden kann..??

V (l) Vm: molares Volumen in l/mol
Vm = --- ---- V: Volumen in l
n (mol) n: Stoffmenge in mol

Das heisst, ich fülle soviel R134A ein, das ich ein Wärmetransport von 20% mehr habe als die CPU bei Volllast abgeben kann ein.
Dazu muss man auch die Leistung des Kompresors wissen.
Also wird so ein System NIE geregelt, sondern ein und ausgeschaltet.(Mittels Temperaturfühler und Controller).
Das war schon bei der Vapo so und wird bei mir nicht anders sein.

5.Regeln und wieder Regeln???

Weisst du wie man solche systeme Regelt?
Also, man nehme ein Black-StarNL9FX mit R134a,
das hat eine Kälteleistung von

120Watt bei -35°
155Watt bei -30°
200Watt bei -25°
260Watt bei -20°

und wie denkst du wie regelt man die Kälteleistung?
Sicher nicht mit deinen Ventilen!
Mit der Befüllung

-Mehr Kältemittel=mehr Druck=weniger Verdampfung=höhere Temperatur=mehr Wärmetransport
-Weniger Kältemittel=weniger druck=mehr Verdampfung=tiefere temperarur=weniger Wärmetransport.

Für oberes Beispiel:

Mehr Kältemittel: 260Watt bei -20°
Weniger Kältemittel:120Watt bei -35°

Plus die Controlleinheit die das Systen ein oder ausschaltet, je nach bedarf.

Hier hast du was zu lesen!


Alles Klar
Loewe ist offline   Mit Zitat antworten