Es gibt zwei möglichkeiten:
Aus Kontrolle
Ein Kontrolle

ich nehme an du willst sehen ob wer das Licht am Häusel brennen gelassen hat.

Bei denme Schalter ist warscheinlich ein Kontakt rot oder es steht P oder L1 drauf, dort gehört die Phase drauf (mit Tester kontollieren)
Auf die blaue Klemme kommt der Nulleiter (fehlt bei normalen Schaltern- nachziehen !!)
Dann brauchst Du noch eine Brücke zwischen der Klemme die geschalten ist und der Kontrollampe, thats it, dort wird übrigens auch der abgehende Draht zur Lampe eingeklemmt.