Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 22.01.2014, 22:38   #12
Quintus14
Inventar
 
Registriert seit: 22.09.1999
Ort: Wien-West
Beiträge: 3.645


Standard

Zitat:
Zitat von Roscoe Beitrag anzeigen
Cu Kabel kann man schon verwenden, wenn man zB. 10Base5 verwendet ...
Ihr habt das Problem nicht verstanden ...

Ein kurzer Versuch es zu erklären: in Haus A ist die ganze Elektrik über einen FI geerdet - der Elektriker hat einen 'Erder' geschlagen, der gewissen Vorschriften entsprechen muss. Dasselbe in Haus B. Wenn nun in der Nähe ein Blitz einschlägt und sich damit ein >Spannungstrichter< bildet, hat auf einmal die ganze Hauserdung(!) von Haus A ein anderes Potential als jene in Haus B - je näher zum Blitzeinschlag um so höher die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Häusern - und um so größer die Wahrscheinlichkeit, dass empfindliche HW (NICs, Router, PC-Motherboards...) über den Jordan geht.

... es hat also nichts mit der Schirmung zu tun und auch nicht damit, ob die Gegend dünn besiedelt ist. Sondern damit, ob es dort auch mal blitzt ... und davon kann man eigentlich ausgehen.

10Base5 kannst verwenden, wenn Du in einem(!) (Hoch)Haus lange Leitungen brauchst, aber nicht zwischen 2 weiter entfernten Häusern mit unterschiedlicher Erdung.

LG

Geändert von Quintus14 (22.01.2014 um 22:44 Uhr).
Quintus14 ist offline   Mit Zitat antworten