Zitat:
Zitat von zonediver Beitrag anzeigen
Sag, ich hätte da eine Frage: Kann man an das Teil auch einen Monitor anstecken? Ich hatte mal so ein Billigteil (keine APC) bei der gab der Monitor eine wildes Pfeifen von sich.
In der Beschreibung stand, dass man keine Monitore anstecken solle - irgendwie wiedesinnig, da im Fall der Fälle kein Bild.

Danke im Voraus
Zoni
Grundsätzlich ja.
Die Spannungswandler in den meisten USV produzieren den Sinus mittels PWM (Rechtecksignal) und einem nachgeschaltenen Filter. Da die Filterkomponenten sehr teuer sind, wird gerne gespart. Und dann können daran angeschlossene Filter und Trafo anfangen zu pfeifen. Entweder hörst du nur die Oberwellen, dann ist es nur unangenehm, oder/oder der (Eisen) Kern geht in die Sättigung. Dann wird es warm und problematisch. Ist von aussen nicht immer einfach festzustellen.
Die Röhrenmonitore hatten eine realtiv hohe Stromaufnahme. Da sinkt bei billigen Geräten die Überbrückungszeit sehr rasch gegen null. Ich denke das ist der Grund warum es in der GBA steht.