Also auslösen wird der Sicherungsautomat bei einem klassischen Erdschluss mal mit Sicherheit. Denn immerhin wäre das nichts anderes als ein Kurzschluß gegen N in unseren Standardnetzen.
Diese Situation ist bei einer klassischen "Nullung" gegeben.
Der Leitungssicherungsautomat wird nur dann mit Sicherheit auslösen, wenn R niedrig genug ist.

Ls z.b. 16A, Typ B (sprich Faktor 5) = mind 80A müssen für den Falle sofortiger Auslösung fliessen, R (Erdungswiderstand) hat entsprechend gering zu sein