Zitat:
Zitat von Lowrider20
Also auslösen wird der Sicherungsautomat bei einem klassischen Erdschluss mal mit Sicherheit. Denn immerhin wäre das nichts anderes als ein Kurzschluß gegen N in unseren Standardnetzen.
|
Diese Situation ist bei einer klassischen "Nullung" gegeben.
Der Leitungssicherungsautomat wird nur dann mit Sicherheit auslösen, wenn R niedrig genug ist.
Ls z.b. 16A, Typ B (sprich Faktor 5) = mind 80A müssen für den Falle sofortiger Auslösung fliessen, R (Erdungswiderstand) hat entsprechend gering zu sein
p.s. Bei Verwendung der Begriffe FU und FI bitte deklarieren ob mit FU der Vorgänger von FI gemeint ist