Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24.05.2012, 19:24   #2
ZombyKillah
Trashtroll
 
Benutzerbild von ZombyKillah
 
Registriert seit: 19.10.2008
Ort: far away but still in austria
Beiträge: 1.194

Mein Computer

Standard

Hier einmal die Theorie wie hell es sein muss:
Treppen:
200lux Mittelwert
gemessen am Boden
Gänge:
100lux Mittelwert
gemessen am Boden

Was hilft uns das, um zu ermitteln, welchen LED Spot man braucht:
??? weiß nicht, ist EN 12464
manche haben das Bedürfnis eine Berechnung zu machen.

Also was empfehle ich einfach ca. die aktuelle lumenausbeute zu behalten.
1x 7W entspricht 400lm
das ganze nun 2x ... 800lm
nun sind diese in einer Leuchte 800*,75 ... 600lm

1x11W => 900lm x2 => 1800lm *,75 => 1350lm

0,75 ist ein geschätzter Wirkungsgrad des Downlights ... wenn der Downlights statt einen glänzenden einen weißen Reflektor hat, kannst du 0,6 annehmen.

Was mir an deiner Stelle wichtiger wäre, ist nachzusehen, welchen Deckausschnitt du (mindestens) brauchst um die Löcher auszufüllen.
Dann Testweise einen einzelnen ersetzen.

Ich persönlich habe eine Abneigung gegen Power-LEDs.
Bin eher dafür durchgehende Stripes zu verwenden.
____________________________________
It's more fun to write crap that nothing!
Just kidding.

Ich bin für kreative Rechtschreibung, da kann man keine Fehler machen
ZombyKillah ist offline   Mit Zitat antworten