Ich bin auf Ähnliches gekommen.

Wenn Du die 9000 Watt, die die gesamte Anlage benötigt, durch 12V-Batterien aufbringen musst, so laufen da 9000 : 12 = 750 A. Und wenn das ganze eine Stunde lang läuft, braucht alles zusammen 750 Ah. Du musst den Betrieb aber nur 10 Minuten aufrecht erhalten - also 750 / 6 ergibt 125 Ah, die theoretisch notwendig wären, den Betrieb 10 Minuten aufrecht zu erhalten.

Nachdem aber da noch Umwandlungsverluste - d.h. der Wirkungsgrad der USV beim Umwandeln - dazu kommen und die Autobatterien auch nicht völlig leer gezuzelt werden sollten, würde ich 2 Stück a 80 Ah als das Minimum sehen. Besser 2 x 100 Ah.

LG

Geändert von Quintus14 (17.11.2011 um 14:48 Uhr).