Bei der Dachrinne mußt du folgendes beachten:
1. Sie muß gelötet sein. Darf also nicht nur einfach zusammengesteckt sein.
2. Der Querschnitt der Dachrinne muß ausreichend sein. Leitfähigkeit muß denen deiner Ableiter entsprechen. Genauen Wert weiß ich aus dem Kopf nicht.
Beim Anschlussdraht mußt du auf folgendes achten:
1. Querschnitt muß ausreichend sein. Normal nimmt man 16 qmm Kupfer. Bei dir dürfte es das beste sein den selben Draht zu nehmen wie der vorhandene Blitzableiter (Stahl verzinkt, Edelstahl, Kupfer oder Knetalu) schon hat.
2. Der Draht muß Massiv sein. Mehrdrähtig ist aktuell nicht mehr erlaubt.
3. Auf Korrosion achten. Unterschiedliche Materialien mögen sich nicht. Z.B. Kupferdraht und Zinkdachrinne. Kupfer und Aludraht z.B. vom Blitzableiter.
Zusätzlich mußt du auch die Abschirmungen der Abgehenden Koaxialleitungen erden, bzw. in den Potentialausgleich des Hauses einbinden. Dafür gibt es spezielle Erdungsklemmen. Dafür reichen zur Erdung ein 4 qmm Kupferdraht aus.
|