Wenn Du in einem Diagramm der Abszisse den Strom, bzw. den Quotienten Strom zu Nennstrom aufträgst und auf der Ordinate die Zeit bis zum Auslösen der Sicherung, dann haben die beiden Sicherungen eine unterschiedliche Charakteristik. Soll heißen eine B-Charakteristik löst früher aus als eine C-Charakteristik.
IMHO darfst Du eine 16A/B mit 1,5mm2 verwenden, für dein A16A/C sind 2,5mm2 Pflicht.
____________________________________