Thema: Simatic S5
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 04.12.2009, 22:45   #36
Ashape
Master
 
Registriert seit: 05.02.2006
Ort: Tirol
Alter: 52
Beiträge: 602


Standard

Ja, aber ich habe doch auch geschrieben, daß 3 Eingänge direkt auf 24V gebrückt sind, das sind die CWP4, CWP5 und T5min.
Die Eingänge für EIN und AUS sind beim Heizungsregler die Ausgänge AUF und ZU, während der Anforderung wird der Ausgang AUF immer kontinuierlich getaktet (etwa 1sek Signal, 5sek Pause), bei Erreichen der geforderten Temperatur wird nichts geschaltet, und bei Überschreiten der Temperatur wird ZU kontinuierlich getaktet (gleich wie Signal AUF), bis die Temp wieder gesunken ist usw., also eher für einen Mischer ausgelegt als für eine WP-Steuerung. Die SPS ist also auf diese 2 Eingänge programmiert worden.
____________________________________
MfG Ashape
Ashape ist offline   Mit Zitat antworten