Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 10.09.2001, 09:31   #7
exacta
Master
 
Registriert seit: 20.02.2001
Ort: Western-Styria
Beiträge: 561


Standard

@Heimdall:
nix vertschuldigung, ICH sag DANKE für jeden Vorschlag!

1.) wie hoch sind die temperaturen der platten?
Nun ja, alle Platten stecken in gut belüftetet Metallwechselrahmen, und die umgebungstemperatur im Serverrraum beträgt konstant 20°C. Daher sollte diese Gösse eher zu vernachlässigen sein...

2.) ist immer die gleiche od gleichen platten nicht ansprechbar?
Das wäre schön, aber leider ist/war das ganze zufällig verteilt, d.h., es war/en niemals die gleiche/n Platte/n die nur rot geleuchtet haben...

3.) hast die internen platten schon mal an einen 2. controller gehängt?
Nö, daran hab ich auch schon mal gedacht, aber den Gedanken ganz schnell wieder verworfen... Woher auf die schnelle einen SCSI-Raid Controller herzaubern der dir sowieso net genehmigt, geschweige denn bezahlt wird...
Und ausserdem hätte ich ganz grossen Schiss davor den Server hardwaremässig zu verändern, das ding ist unser PDC, und wenn der hin ist zieht mir mein EDV-Leiter die Ohren lang und die Haut bei lebendigem Leibe ab...
An und für sich wärs aber schon eine prima Idee! Ich werd aller Vernunft zum Trotz den Vorschlag mal an den Mann bringen...

mfG,
exacta
exacta ist offline   Mit Zitat antworten