100 bis 400V sehen für mich nicht nach einer Induktionsspannung aus.
Frage: Hast du die Spannung gegen den N (Neutralleiter) und PE (Erde) gemessen? bzw. hast du auch zwischen N und PE gemessen?
Ich vermute, du hast ein paar elektronische Schaltnetzteile, welche ein paar µA über die Entstörkondensatoren gegen PE loswerden. Oder hast du ein Metallampe mit Touch-Dimmer?
Wenn jetzt deine Hauserde nicht besonders gut ist, dann beginnt dein Erdniveau zu "schwimmen".
Nur durch Induktion kann es keine 400V gegen PE oder N geben.
Hast du mit einem True RMS DMM gemessen?