Das Mysterium hat sich jetzt aufgelöst. APC hat tatsächlich eine Österreichische 0800er-Support-Nummer wo auch jemand abhebt. Die Dame hat mir erklärt, dass die 2 günstigen USV-Serien (BackUPS ES und SmartUPS) generell *nicht* mit Netzteilen, die Aktive PFC haben, kompatibel sind. Sie hat mir das so erklärt, dass diese Netzteile eine saubere Sinusschwingung brauchen und mit der Rechteckspannung nicht zurechtkommen. Sie hat auch gesagt, dass das noch der günstige Fall ist, wenn die USV auf Überlast geht, es könnte auch passieren, dass das Netzteil (+ ev. andere Komponenten) und eventuell die USV einfach abrauchen.

Ich habe also Glück, dass der Rechner noch geht! Darüber steht übrigens weder auf der Verpackung, noch in der Anleitung zur USV irgendwas. Die Dame meinte, dass das Aufgabe der Netzteilhersteller wäre, ihre Kunden zu informieren...

Und sowas nennt sich "Optimaler USV-Schutz für Heimcomputer"...