Also...
Ich war vor ca. 2 Monaten beruflich dort, eine Inbetriebnahme und ein paar Servicefahrten machen.
Unser Geschäftspartner in Irland baut Solar bzw. Heizungsanlagen und ich war eine Woche mit dem Installateur (Österreicher) unterwegs.
Er hat mir folgende Geschichte erzählt:
Bei einem "castle hotel" (sehr feine G'schicht, unbezahlbare Preise) haben sie zur bestehenden Heizung bzw. Warmwasserbereitung die Wärmequelle und Regelung installiert. So weit, so gut. Bis sie eines Tages einen verzweifelten Anruf vom hotel manager bekommen haben, der behauptet, sie hätten kein KALTES (!!!) Wasser mehr. (Natürlich haben die mich als erstes angerufen, es ist ja immer die Regelung schuld

)
Des Rätsels Lösung:
Am Dachboden gibt es dort eine "Trinkwasser"zisterne, mit ca. 10000 Liter Fassungsvermögen, "offene Bauweise", der Installateur meinte, er hätte sowas noch nie gesehen. Total verdreckt und Moosbewachsen!
Die neu installierte Pumpe war wohl etwas zu stark für das Überdruckventil und jetzt ratet mal, wohin der Ablauf von besagtem Ventil geht?
Richtig, in die Zisterne!!! 10000 Liter 60°C heißes Wasser!
Das Wasser das dort üblicherweise drin ist möcht ich ja schon nicht trinken, aber wenn dann noch das aus der Heizungsanlage dazukommt, prost Mahlzeit.
PS: Wenn von uns ein FHler dort hinkommt nennt man das Entwicklungshilfe.