Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 02.02.2007, 13:33   #7
Pantu
Master
 
Registriert seit: 11.01.2001
Beiträge: 798


Standard

Hallo Stefan,

in der FSif.ini sollte das jetzt z.B. so aussehen:

0, "Pack Fault lights", 500, 0, 0x5677, I8,,R ,10,1,1,
1, "Pack 1 Fault", 501, 0, 0, BIT, 0, R ,10,1,1,
1, "Pack 2 Fault", 502, 0, 0, BIT, 1, R ,10,1,1,
1, "Pack 1 Schalter", 503, 0, 0x5673, I8,,RW ,10,1,1,
1, "Pack 2 Schalter", 504, 0, 0x5674, I8,,RW ,10,1,1,
0, "Pack Lights OFF", 505, 0, 0x5675, I8,,R ,10,1,1,
1, "Pack 1 OFF", 506, 0, 0, BIT, 2, R ,10,1,1,
1, "Pack 2 OFF", 507, 0, 0, BIT, 3, R ,10,1,1,


Die Zeilennummern (500 bis 507) bitte an Deine FSif ini anpassen.

Die einzelnen LEDs routest Du natürlich auf z.B. "Pack1 Fault" oder "Pack1 off" usw.

Hoffe das hilft Dir noch etwas weiter

Falls Du weitere Hilfe brauchst können wir ja auch telefonieren. Einfach PM schicken.



Gruß

Peter