Zitat:
Hast Du vielleicht einen Tipp zu den roten Schildchen?
Also wenn nix empfangen wird, sollten die Schildchen da sein auch wenn die Instrumente Strom haben.

Ist was gerastet, dass auch empfangen werden sollte und die Schildchen sind noch da, dann fehlt wohl der Strom.

Guck mal ob auf dem FE-Panel alle Generator-Stromkreise geschlossen sind und ob der Essential Power Schalter auf eine aktive Quelle zeigt.

Grüsse

Jakov