Hallo Stefan,
so gehts:
1, "Engine cutoff",700, 0, 0x561A, I16,,RW ,10,1,1,
2, "Engine 1 left", 701, 0, 0, BIT, 0, W ,10,1,1,
2, "Engine 2 right", 702, 0, 0, BIT, 1, W ,10,1,1,
Du musst lediglich die Zeilennummern: 700; 701; 702 an Deine FSIF inin anpassen. Du findest in der ersten Zeile der inin die gesamte Anzahl Zeilen.
Im Router dann den entsprechenden Schalter mit diesem FS Ziel verbinden und es läuft.
Der Off Wert ergibt sich automatisch durch den Wert 0 (Null)
Wobei hier die negative Logik zu beachten ist: cutoff ->ON = OFF!
Einfach ausprobieren (Im Router Haken bei inverted setzen oder rausnehmen,je nach dem bis die Logik stimmt.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß
Peter
|