Hallo Helmut,
als Rotary verwendest Du den 12 Stufenschalter oder?
Falls ja, dann liegt hier das Problem, denn den darfst Du nicht als
"DI InputRotary" anmelden sonder als "Rotary switch" und in der dann erscheinenden Eingabemaske kannst Du den Typ (also in Deinem Fall "12 stage rotary" auswählen).
Der "DI Input Rotary" ist der phasenkodierte Rotary, bei dem die Drehrichtung in der Phasenlage der beiden Ausgänge zueinander liegt. Da Du aber keine Phasenverschiebung mit dem 12 Stufenschalter erzeugst und damit keine Drehrichtungsinformation zur Auswertung herangezogen werden kann, springt auch Deine Anzeige nur zwischen 2 Werten hin und her.
Hoffe das hilft Dir weiter
Gruß
Peter
|