Leitungen mit 1,5 mm2 Querschnitt dürfen mit maximal 2,2 kW belastet werden und benötigen eine 13-Ampere Sicherung. Bei besonderen Verlegearten (freie Verlegung) kann auch eine 16-Ampere Sicherung verwendet werden. Bei 2,5 mm2 Querschnitt steigt die maximale Belastung auf das Doppelte. Detto muss eine entsprechende Sicherung verwendet werden. 2,5 mm² mit 16/20 A Sicherung aber nur dann, wenn die Steckgeräte dafür geeignet sind (CEE-Steckgeräte bis 32 A).
|