Hallo Marc,
das mit der CID ist vermutlich das Problem. Dirk hat dazu um den 1.2. was geschrieben:
"....
es gibt die fsbus-clients. Man installiert sie auf den remote ps's und ordnet jedem seine eigene Controller ID (CID) von 1-31 zu.
Wenn der FSBUS Router Haupt PC eine Tastenfolge zur CID 0 sendet, ist der eigene, also der Haupt PC, der Empfänger, ansonsten ist es der mit der eingestellten CID."
Die CID muss also 0 sein, damit der PC auf dem FSBus läuft die Tastenfolge bekommt.
Da ist noch ein Bug in der Software der offenbar die CID nicht so in die FSBus.FB2 schreibt wie im Router angewählt. Es gab dazu hier im Forum mal eine Antwort von Dirk, dass man die CID in der *.FB2 Datei händisch ändern muss, kann die aber auf die Schnelle nicht finden. Probiers mal mit der Suchfunktion.
Ansonsten mal eine CID z.B. 28 eingeben und dann diese Stelle in der FB2 auf 0 ändern, dann sollte es klappen.
Gruß
Peter
|