asso. Somit kann ich den kasten wohl nicht selber tauschen weil dazu muss der zähler komplett weg. mühsam

Nach dem zähler sollte alles passen 6mm² zu 20A LS (wegen 20A zähler) weiter über 6mm² zu den 40A FIs, nur wies davor aussieht kann ich nicht sagen.

Danke für die tipps und jetzt zum
nächsten thema: Erdung

Wo liege ich hier falsch:

Um den erdwiderstand zu errechnen müsste doch die differenz der spannung zw. aussenleiter und nulleiter und aussenleiter und erdleiter reichen, wo liegt da mein denkfehler? Mit meinem multimeter ist zumindest kein unterschied messbar liegt unter 0,1V, warum ist das so?