Hallo Uwe, 
 
es schaut so aus, dass Deine Programmierspannung zu niedrig ist. Es müssen am Ausgang vom Regler 7812 ca. 14 V anliegen. Auch 13,5 sollten evtl. noch gehen. Diese sollten dann aber auch an MCLR anliegen.  
Falls sich Dein gemessener Wert am 7812 auf den Ausgang bezieht hast Du ein Problem am Tr1, der ist nämlich leicht geöffnet, sodaß ein Strom durch den 680 Ohm Widerstand (R2) über den Transistor nach Masse fließt und den Spannungsverlust verursacht. 
Zur Probe kannst Du ja mal die Basis von Tr1 nach Masse kurzschliessen. Dann muss die Spannung an MCLR auf den Ausgangswert des am 7812 gemessenen Wertes steigen falls TR1 leicht geöffnet war durch eine pos. Spannung von Pin 3 ser. Schnittst. kommend. 
 
Ist R2 auch 680 Ohm und nicht viel mehr?? 
Welche Spannung liegt an Pin 3 des seriellen Anschlusses?? 
 
Das wär´s was ich aus der Ferne zunächst mal dazu sagen kann. 
 
Gruß 
 
Peter 
		
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	 |