Kabel vom Netz
Vorzählersicherung
Zähler
Nachzählersicherungen
FI
So installieren wir.
Wennst den FI drückst muß Strom normal weg sein, darf sich Zählerscheibe nicht weiter drehen.
Erklärung: Wie XAVER sagt "Linke Brüder"

Oder deinFI is hin und läßt trotz der Tatsache daß er eigentlich "ausgesachaltet" ist den Strom trotzdem durch.
Sind ja immerhin 3 Phasen, villeicht is er im inneren defekt, schaltet 2 Phasen weg und die dritte Phase und der Nuller "Öffner" hängt und somit is der Kreis auch geschlossen.
Hängt dann auf der eine Phase, ein Stromkreis noch oben wo ein Gerät drauf ist, dann is klar daß er weiterläuft.
"Schaus ned so, wir ham scho viel auf div.. Baustellen erlebt"
Kannst ev. mal die Nachzählersicherungen gerausdrehen? Das sind 3 Schraubsicherungen (Neozed) die nach dem Zähler, aber vor dem FI sind.
Test mal.
würd auch punkt 2 von franznovak in Betracht ziehen, wäre auch eine Möglichkeit.
@franznovak: Ja solche Geschichten erleben wir fast jeden Tag

Da war ne alte Frau die lebte alleine hatte aber einen höheren Stromverbrauch als das ganze Haus zusammen, bis wir bei der Generalsarnierung mal n paar Kabeln von ihrem Zähler abgeheängt haben (bermerke es waren ein paar, sollten nur 2 sein, kommend und gehend), plötzlich passte bei ihr wieder alles.