Bei älteren Anlagen sieht das etwa so aus:
-> Einspeisung (Netz) - > - elektro.-mechan. Zähler -> FI_1 *) -> Stromkreise
Anmerk.:
Zwischen Netz <-> Zähler oder Zähler <-> FI kann noch eine Sicherung sein...
(Heute Stand der Technik. Stichwort: "Vorzählersicherung" / "Nachzählersicherung")
1.) Hast mehrere FI-Kreise musst alle abschalten
2.) Es kann sein (bei ältere Anlagen möglich), dass zB. die Heizung nicht über den FI geführt wurde...
3.) Wennst eine Nach-Zählersicherung (Diozed or Neozed) hast dreh die mal raus. Und wie siehts aus??
4.) Nebstbei: Die Zähler haben einen Eigenverbrauch, der mitgemessen wird (auch im Leerlauf)...
Sollte der "Stromverbrauch" relativ groß sein würd ich das mal prüfen lassen...
Anbei noch eine blöde Geschicht´:
Zitat:
Ein Freund von mir (wohnt in einem Uraltbau) hat eine neuen Mieter nebenan bekommen. Dieser entpuppte sich als "Arbeitsscheuer"... -> kein Geld -> vom EVN-Netz "gezwickt".
Bei einem Gangtratsch erfuhr mein Freund die Geschichte von ihm mit dem Beisatz: "Aber im WC hab ich noch Licht, da hab ich dann geklemmt und mit Verteilern meine Wohnung versorgt...".
Pech für meinen Freund, der Strom kam nämlich von seinem Zähler...
Grund: Raumteilung, da von gemeinsamem WC/Bad am Gang auf einzelne in den Wohnungen umgerüstet wurde. Die Stromkreise konnten die damaligen "Wochenend-Pfuscher" jedoch nicht trennen...
|
.