Hi,

vielleicht ist ja jemand mit Hausinstallationen bewandert:
Ich hab bei meiner Hausinstallation ein interessantes Phänomen.
Vorab hab ich ein Netz bei dem im Verteilerkasten der Wienstrom der
Nulleiter und die Erde verbunden sind (Nullung?)
Im Haus gehört dann die Erde mit dem Fundamenterder verbunden. Hatte
ich aber noch nicht gemacht. Als ich zwischen der Erde vom Netz und dem Fundamenterder gemessen habe konnte ich ca. 10V Wechselspannung messen. Die stieg mit jedem Automaten den ich zugeschalten habe bis zu 60V bei allen mir zu verfügung stehenden Verbrauchern (sind aber noch nicht viel). Jedoch ist keine Energie dahinter. Hab zuerst ne Glühlampe reingehängt=>nix, dann Ampermeter =>0,5mA=>also auch nix
Es wäre ja auch der FI gefallen wenn es nícht gepasst hätte.
Ich hab dann halt die Erde mit dem Fundamenterder zusammengeschlossen.
Alles funktioniert. Zwischen Null-Leiter und Erde ist null Volt Spannungsdifferenz.
Irgendwie ist jedoch immer noch eine kleine Stimme in mir die wissen will was da los ist/war.
Ich kann mir nur erklären das eine Spannung induziert wurde ohne Energie dahinter. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht oder doch einen Tipp für einen versteckten Fehler ??