Zitat:
L1<->Neutrallleiter ---> 1.47 Ohm

bei dieser messung dürfte er alle auf der L1 phase angesteckten verbraucher mitgemessen haben
wenn du meinst, das du an einen 16A LS-Automatanen einen Verbraucher (im ausgeschalteten Zustand) mit 1,5 Ohm anstecken kannst musst noch mal in die Volksschul gehn.... (*nicht bös gemeint*)

230V/1,47Ohm = 156,5 A
(bei spätestens 20A Dauerstrom muss dein 16A LS abschalten, tut er dies nicht so schaltet der NH-Trenner (Hausanschluss -meißt 63A- ab...)

ps: Denk an kOhm oder Mess(anordnungs)fehler (zB. kapazitive Verbraucher -> Messung dieses Wertes länger durchführen -> steigt der Widerstandswert mit der Zeit, so wird ein Kondensator geladen und liefert so falsche Widerstandswerte, falls nicht Fehlequellen siehe oben)
____________________________________
„Wenn wir die Handschrift des Schöpfers irgendwo sehen könnten, dann wohl bei den grundlegenden Naturgesetzen ... \" Steven Weinberg Nobelpreisträger 1979 für Physik
„Der liebe Gott würfelt nicht\". Albert Einstein Nobelpreisträger für Physik 1921
„Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.\" Univ. Prof. D.M.S. Watson