Zitat:
Original geschrieben von Dumdideldum
Hier nochmal Messungen, die ich nicht ganz kapier:
E-Herd-Kabel abgesteckt:
FI-AUS/3-Haxn Schalter aus:
Code:
L1<->L2<->L3 ---> M-Ohm
L1 -|
L2 -|--> Neutralleiter ---> M-Ohm
L3 -|
L1 -|
L2 -|--> Erde ---> M-Ohm
L3 -|
Neutralleiter <-> Erde ---> 9.7 M-Ohm
FI-Aus/3-Haxn Schalter ein:
Code:
L1<->L2 ---> 1.46 M-Ohm
L2<->L3 ---> 54 Ohm
L1<->L3 ---> 1.46 M-Ohm
L1<->Neutrallleiter ---> 1.47 Ohm
L2<->Neutrallleiter ---> 29.6 Ohm
L3<->Neutrallleiter ---> 24.7 Ohm
L1<->Erde ---> 11.25 M-Ohm
L2<->Erde ---> 9.95 M-Ohm
L3<->Erde ---> 9.8 M-Ohm
Neutrallleiter <-> Erde: 9.87 M-Ohm
hmmm
|
wenn die eherd sicherung "ein" ist,dann misst du auch sämtl. verbraucher an den steckdosen,waschmaschine,etc..
da seh ich aber dein nächstes problem,nämlich schieflast.
was hängt bei dir an L2 ,L3?
L1 dürfte gar nicht in verwendung sein ausser beim Eherd.
nullung dürfte bei dir nicht sein,bei diesen Ohmwerten.