Zitat:
Original geschrieben von Herr Karl
ok.
dann hast du ein problem.
checke mal die verbindungen von der SI zum anschlussblock beim Herd.
der nullleiter und erde ist verbunden,vorm FI.daher die verbindung Null-Erde.
die phasen dürften keine verbindung zum nullleiter haben,ausser du hast eine platte eingeschaltet,dann misst du über die spule u. beleuchtung.
miss nicht mit dem durchgangsprüfer(summer)sondern mit dem Ohmmeter !
|
Wenn ich den Herd nicht an die Klemme schliese, dann kann ich auch keinen Durchgang zwischen der einen Phase und der Erdung messen.
Sobald ich ihn jedoch (richtig) anschliesse, dann piepts.
Ohmmeter bei angeschlossenem Herd: (Platten sind ausgesteckt):
Gehäuse ---> Erdung (0 Ohm)
Gehause ----> Nullleiter (~100 Ohm, schwankt aber massiv)
Gehäuse ----> 2 problemlosen Phasen (MegaOhm, ausserhalb des Messbereiches)
Gehäuse ----> Problemphase: ~340 Ohm
____________________________________
Linux is like a wigwam:
No windows, no Gates, Apache inside.