Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24.03.2004, 09:53   #41
Mobiletester
Inventar
 
Benutzerbild von Mobiletester
 
Registriert seit: 31.07.2000
Ort: Planet Erde
Beiträge: 2.498


Standard

Zitat:
Original geschrieben von red 2 illusion
Das stimmt so nicht. Die Spannungsangaben auf Sicherungen darf nicht überschritten werden, wozu steht die auch drauf!!!
Die Spannungsangabe hat mit dem Ausschalteverhalten der Sicherung zu tun. Je höher die Spannung, desto länger bleibt bim abschmelzen des Widerstandsdrahtes der Lichtbogen und damit der Stromfluss bestehen. Aus diesem Grund gibt es auch sandgefüllte Sicherungen. Durch die Kühlung des Widerstandsdrahtes erreicht man eine trägeres Auslöseverhalten und ein entstehender Lichtbogen wird durch den schmelzenden Sand gelöscht.
Hier ein bischen Literatur über das Stromverhalten von Sicherungen:
http://www.wickmann.de/download/teleguide.pdf
http://www.bussmann.com/library/docs/Edp-2.pdf

Zitat:
Aufn Netzteils stehts aber immer drauf!!!
Ich habe genug gegenteilige Beispiele, leider.
____________________________________
Gott hat nicht den Menschen erschaffen,
der Mensch hat Gott erschaffen.
Mobiletester ist offline   Mit Zitat antworten