Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 30.12.2003, 18:12   #9
fredf
Inventar
 
Registriert seit: 01.11.2002
Beiträge: 4.023


Standard

Nein, ist nicht gefährlich.

Typ B mit 13A(dein jetziger Leitungsschutzschalter

Kurzschlussstrom(maximaler Strom der kurzfristig fliessen darf)
13A * Faktor 5(B=Faktor 5) = 65A

Leitungsschutzschalter mit anderer Kurzschlusscharakteristik der detto bei 1,5mm²Verkabelung erlaubt ist wäre ein Typ C mit 13A
13A * Faktor 10(C=Faktor 10) = 130A

Ist´s damit klar?

mfg
fredf ist offline   Mit Zitat antworten