Da wir ein 230V Netz haben, kann dein Radiator gar keinen Spannungsabfall von 220V nach 210V bewirken. Sollten die 210V wirklich stimmen, hast du ein Problem, das untersucht werden sollte. Ein 2000W-Gerät wird bei 230V an die neun Ampère Strom ziehen. Der 10A-Sicherung wird es schon recht warm ums Herz, und mit dem Einschalten des nächsten Stromfressers > 300W wird sie wohl in die ewigen Jagdgründe geschickt (eine 6A-Sicherung hätte da eine Lebenserwartung, die in Zehntelsekunden zu messen wäre)...