Marc.o 28.09.2014 21:50

Haussicherung Netzwerkumstellung
 
Hallo Profis,

ich bräuchte eure Erfahrung und euer know how im Bezug auf folgende Situation:

Ich möchte folgendes:
Ich habe ca. 40m von Garage zum Wohnhaus. Diese 40m sind mit einem Leerrohr unter der Erde verbunden, durch das ein 5 Adriges Strom-Erdkabel verläuft. Nun möchte ich durch dieses Leerrohr ein Netzwerkkabel ziehen, und dann 2 meiner vorhandenen Kameras anschließen.

Was habe ich:
3 Kameras ähnlich wie diese HIER, also BNC Anschluss, kein WLAN, will ich nicht. Die Kameras möchte ich also noch verwenden.

Was würde ich machen:
Ich würde a) 100m patchkabel CAT6 kaufen, dieses HIER? CAT6 aus dem Grund, so dass das nebenliegende Erdkabel keine Störungen verursacht. Oder doch besser CAT7??
Dann würde ich b) diese Verbinder kaufen HIER. Dieser Verteiler ist dann in der Garage, an dem dann 2 meiner Kameras über BNC stecken.

An das Netzwerkkabel würde ich dann einen Stecker crimpen. Somit habe ich dann theoretisch auf der Garagenseite beide Kameras an das netzwerkkabel angeschlossen.
Ist das Okay?

An der anderen Seite, im Haus also, habe ich ja dieses Gerät HIER. Dieses Gerät hat 4 BNC-Eingänge sowie einen Netzwerkanschluss. An dem Netzwerkanschluss habe ich derzeit meine FRITZ-BOX angeschlossen.

Nun weiß ich nicht, ob ich nun auf der Hausseite des Netzwerkkabels erstmal wieder mit erneut einem Teil wie dieses HIER die BNC-Ausgänge erzeugen muss, um Diese dann mit meinem Recorder verbinden zu können.

Was meint ihr zu meiner Vision? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das allso so funzt. Bevor ich aber von der Garage zum Haus ein BNC-Kabel, oder sogar 2, verlege, sehe ich ein Netzwerkkabel für sinnvoller, oder?

Ich bin sehr gespannt! :)

lowrider82 28.09.2014 22:05

So muß es aussehen: http://www.cctvcamerapros.com/4-Chan...alun-4phub.htm

LZ 28.09.2014 23:26

Hirnrissiges Projekt, mach dich mal über die geltenden Vorschriften schlau! In gleichem Schlauch geht nicht, Abstand sollte 20cm betragen. Welche Verbraucher werden an dem Stromkabel betrieben? Elektromotoren produzieren gerne mal super Störungen, An-/Ausschaltvorgänge beliebiger Verbraucher sind ebenso satte EMV-Streuer.

fredf 28.09.2014 23:39

Zitat:

Zitat von Marc.o (Beitrag 2499244)
Ich habe ca. 40m von Garage zum Wohnhaus. Diese 40m sind mit einem Leerrohr unter der Erde verbunden, durch das ein 5 Adriges Strom-Erdkabel verläuft. Nun möchte ich durch dieses Leerrohr ein Netzwerkkabel ziehen, und dann 2 meiner vorhandenen Kameras anschließen.

Handelt es sich um ein Leerrohr (also nicht drinnen) und das Erdkabel liegt daneben oder befindet sich das Kabel innerhalb der Verrohrung?

Marc.o 29.09.2014 14:54

Zitat:

Zitat von LZ (Beitrag 2499246)
Hirnrissiges Projekt, mach dich mal über die geltenden Vorschriften schlau! In gleichem Schlauch geht nicht, Abstand sollte 20cm betragen. Welche Verbraucher werden an dem Stromkabel betrieben? Elektromotoren produzieren gerne mal super Störungen, An-/Ausschaltvorgänge beliebiger Verbraucher sind ebenso satte EMV-Streuer.

Der Beitrag ist nicht unbedingt produktiv. Aber zur Info vielleicht, das Rohr ist ein 50mm HT-Rohr und liegt auf privaten Grundstück und betreibt am anderem Ende lediglich eine Lampe, und das auch nur, wenns dunkel ist, und das wiederum auch nur, wenn jemand in der Garage ist ;)
Frage beantwortet? :-)

Dann wieder zum Eigentlichen:
Genau, in dem Leerrohr befindet sich das Erdkabel. Da würde ich jetzt das Netzwerkkabel durchziehen.

zonediver 29.09.2014 15:23

Dann isses ein "NoGo" - Netzwerkkabel und Stromkabel "dürfen nicht" zusammen in einem Rohr verlegt werden - ist Vorschrift aus sicherheitstechnischen Gründen.

LZ 29.09.2014 15:52

Selbst wenn du jetzt noch ein FX drüberschieben kannst und das NW ebenso in einen FX unterbringst kommst du nicht um die EMV-Geschichte herum da räumlich zu nahe, den metallischen Trennsteg welcher in Kabeltassen liegt z.B. ist keine Schikane der Behörde/Berufsverband!

Marc.o 29.09.2014 20:20

Gut, danke

ff 30.09.2014 00:27

Hast du PowerLAN schon in Erwägung gezogen?

Gerdschi 02.10.2014 11:33

Netzwerkkabel
 
In einem Bürokabelkanal aus Kunststoff sind die Trennstege auch nur aus Kunststoff und da liegen oben die Stromkabel und unten die Netzwerkkabel und noch eventuell die Telefonleitungen oder umgekehrt. Ich denke mir wenn das LAN-Kabel geschirmt ist, ist die Einstreung vom Stromkabel wurscht (aber nicht Conchita).:-)
Und wegen der Vorschrift, ich glaube nicht dass da irgendwer kontrollieren kommt.
Die Verteilerbox die Lowrider gepostet hat wäre die prof. Lösung.