Situation: Stiegenhaus bzw. Gänge in einem Bürohaus. Abgehängte Decke, darin Downlightlampen. Darin 2 Steckplätze Sockel G23, zwei 11 oder 7 Watt Energiesparleuchten kann man da rein stecken. Problem: die Beleuchtung hängt auf 5-Minuten-Treppenhausautomaten - die Leuchtmittel werden dauernd kaputt, weil sie das dauernde Ein- und Ausschalten nicht aushalten. Idee: umrüsten auf LED-Downlights (z.B. diese). Ich vermute mal, dass die mit 695 Lumen nicht so leuchtstark sind, wie die derzeitigen Lampen.

Frage: auf wieviel Lumen muss ich laut Vorschriften in Bürohäusern auf Gängen und im Stiegenhaus kommen (ich vermute mal, dass ich die Leuchten nicht 1:1 austauschen kann)?

Btwy - ich hab' auch schon Flächen-LEDs für 62,5x62,5 Rasterdecken gefunden - leider noch teurer.

Thx

ZombyKillah 24.05.2012 20:24

Hier einmal die Theorie wie hell es sein muss:
Treppen:
200lux Mittelwert
gemessen am Boden
Gänge:
100lux Mittelwert
gemessen am Boden

Was hilft uns das, um zu ermitteln, welchen LED Spot man braucht:
??? weiß nicht, ist EN 12464
manche haben das Bedürfnis eine Berechnung zu machen.

Also was empfehle ich einfach ca. die aktuelle lumenausbeute zu behalten.
1x 7W entspricht 400lm
das ganze nun 2x ... 800lm
nun sind diese in einer Leuchte 800*,75 ... 600lm

1x11W => 900lm x2 => 1800lm *,75 => 1350lm

0,75 ist ein geschätzter Wirkungsgrad des Downlights ... wenn der Downlights statt einen glänzenden einen weißen Reflektor hat, kannst du 0,6 annehmen.

Was mir an deiner Stelle wichtiger wäre, ist nachzusehen, welchen Deckausschnitt du (mindestens) brauchst um die Löcher auszufüllen.
Dann Testweise einen einzelnen ersetzen.

Ich persönlich habe eine Abneigung gegen Power-LEDs.
Bin eher dafür durchgehende Stripes zu verwenden.

Mobiletester 25.05.2012 22:09

Was spricht dagegen, die Einschaltezeit auf 15 oder 30 Minuten anzuheben? Ist sicher kostengünstiger als auf LED umzuwechseln. Eventuell statt der Taster Bewegungsmelder verwenden.

LED_Freak 11.10.2012 21:06

http://www.ledplanet.at/de/shop/led_einbauleuchten/

Christoph 11.10.2012 21:22

Bitte keine Werbung!!!!!!!!!
Siehe Forumregeln.

Das ist bereits das zweite mal und diesmal ohne eine weitere Stellungnahme oder Meinung.

Betrachte dies als, vorerst, "mündliche" Verwarnung, sonst gibt´s Sperre.

Mobiletester 14.10.2012 20:32

Ich sehe das als Info. Halt ein bischen spät, aber passt zum Thema.