Tridonic PCA EXCEL one4all 2x58 W
Jemand hier, der sich mit elektronischen Vorschaltgeräten auskennt? Hab aus gebrauchten Lampen 2 solche Vorschaltgeräte bekommen, mich kurz im Netz erkundigt, die EVG's sind dimmbar, sollten sogar diese Korridor-Funktion unterstützen und sind bedienbar wahlweise mit Taster oder eben den diversen Bussystemen an den Klemmen D1 und D2...
Ich habe testweise mal eine Versuchschaltung gebaut mit 0,75er Draht so kurz wie möglich, und versucht über den Tasteingang zu schalten; beim ersten Mal war ein kurzes Blinzeln einer Röhre zu beobachten, danach aber blieb alles dunkel. Weitere Tastversuche führten zu nix... Laut Anleitung einen Reset versucht (D1 und D2 10 Sekunden geschlossen während Einschalten der Versorgungsspannung) führte auch zu nix. Hab schon diverse PDF's aus dem Netz studiert, komme aber auf keinen grünen Zweig... Da ist auch so ein Steckplatz auf dem EVG, wo über verschiedene Stecker diverse vorprogrammierte Kurven für Korridor-Funktion usw aktiviert werden können, dieser Steckplatz ist frei, aber das sollte ja passen, wollte wenn überhaupt ja eh nur die Standard-Korridor-Funktion nutzen, oder aber die Dinger wenigstens als einfache EVG's verwenden. Hat jemand eine Ahnung? Brauchts da irgendein Master-Reset:idee: oder sind die Dinger einfach hin...? |
Lampe war richtig angeschlossen?
|
Jawohl!
|
Wie alt waren die alten Lampen aus denen du die EVGs ausgebaut hast? Die haben ja nur eine Lebensdauer von 50000h lt. Hersteller. Wären somit ca. 5-6 Jahre im Dauerbetrieb.
|
Das weiß ich leider nicht, aber wahrscheinlich schon ziemlich alt... Also sind sie wohl einfach defekt...
Pech gehabt, würd ich sagen...gg... |
Mal aufmachen und reinschauen (wenn möglich). Deiner Fehlerbeschreibung nach tippe ich auf defekte Elko im Eingangsteil. Vielleicht kannst ein Foto vom offenen Gerät einstellen.
|
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Anbei Fotos; glaubst, daß neue Elko's die Dinger wieder zum Leben erwecken?
|
Ich würde C1 und C11 tauschen. Da die Leiterplatte schon ziemlich heiss geworden ist, prüfe auch die Lötstellen auf der Unterseite.
Vielleicht kannst du probeweise einen Elko C1 von einem anderen Netzgerät versuchsweise einbauen. 22 bis 33µF sind sehr gängige Typen. 400 Volt sollten es für den Test sein. Der eingebaute Elko ist sicher ein Hochtemperatur Typ. Der C11 ist ein Tantal Kondensator. Den kannst aber testweise auch durch einen Elko mit gleichen Werten ersetzen. |
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Ich bestell gleich bei Conrad, das ist mir der Spaß wert...;-)
Wenn mir jemand bestätigt, daß ich mit diesen Bauteilen hier richtig liege: Conrad ArtNr. 481696-62 und ArtNr. 446175-62 Anbei noch ein Foto von C11 |
Bauteilwerte sind ok.
Wie sieht die Rückseite der Leiterplatte aus? |