wfw 02.03.2009 09:13

Master/Slave-Steckdose - FI-Schalter
 
Hi

Ich habe meinen PC an eine Master/Slave-Steckdose angesteckt. An den Slave's hängen der Monitor, Drucker & externe HDD.

Gestern ist mir ein paar Mal der FI-Schalter gegangen. 1x beim Einschalten und auch 2 x mal ein paar Minuten nach dem Ausschalten.

Das mit dem Einschalten habe ich ja noch verstanden (nachdem ich Monitor, Drucker & externe HDD ausgeschalten habe, funktioniert es ohne Probleme). Aber wrum fliegt der FI-Schalter kurze Zeit nach dem Ausschalten?

Und was ist die Lösung?

lg wolfgang

LouCypher 02.03.2009 09:25

der fi fliegt normalerweise nur dann wenn strom über die erdung abfliesst, somit würde ich die steckdosenleiste in zukunft im mistkübel lagern.

ZombyKillah 02.03.2009 19:40

Hab eine Verteilerleiste, die das selbe macht.
Ich für meinen Teil bin auf den Schluss gekommen, dass es sich um ein Phänomen durch die Filter (Netzfilter PC, Filter der Steckdosenleiste) handeln muss.
Das ganze tritt bei mir nur manchmal auf -> es passiert nur wenn beim ab/anschalten die Spannungskurve gerade einen speziellen Wert hat.

Meine Lösung war die Schaltmaßnahme vor die Leiste zu setzen .... was bei einer Master-Slave schwer möglich ist.
Man kann probieren, manche Verbraucher auf andere Steckdosen der Leiste zu setzen ... wobei das nur dann was bewirken kann, wenn Teile der Dose gefiltert werden und andere nicht.

LDIR 02.03.2009 22:05

Bei einem Bekannten hat so eine Master/Slave Steckerleiste zwei gute Netzteile in den Raucherhimmel geschickt, beim dritten Netzteil konnte ich noch rechtzeitig den Stecker ziehen.

LouCypher 02.03.2009 22:19

ich kann ja verstehen warum man angesichts der wirtschaftskrise sparen will und defekte elektrogeräte auch wenn sie nur €10 kosten weiterverwenden will, ich würde aber zumindest eventuelle mitbewohner darüber informieren dass die nächste dusche die letzte sein kann - das gebietet einfach die höflichkeit.

wfw 02.03.2009 22:24

Also ich habe diese Master/Slave-Steckdosenleiste wieder außer Dienst gestellt und wieder eine schaltbare Leiste verwendet. Jetzt gibt's keine Probleme mehr.