HP Proliant ML350 Raid5 Frage
Ich benötige Eure Meinung:
Bei einem unserer Server (HP Proliant ML350 R03, Compaq Array 641 Raid5 4x36GB U320 SCSI, 5 Jahre im Dauereinsatz) ist Anfang Februar eine Festplatte ausgefallen (jene an Port 1). 2 Platten bestellt, eine eingebaut, Raid wieder OK. (Heftige Diskussion wegen der "enormen Kosten" --> eine HDD €220 exkl.) Nun, am 3.3. ist die Platte an Port 0 ausgefallen. Reserve-Platte eingebaut, Raid wieder OK. Hier meine Frage: Sollten nicht gleich auch die anderen älteren HDD (jene an Port 2 und 3) erneuert werden (nacheinander natürlich, aber zügig)?? Ich habe da schon Bedenken dass eventuell zufällig die beiden alten Platten ziemlich gleichzeitg ausfallen könnten, dann wären die Daten vorübergehend futsch. Diese Frage hat bei der "Chefität" wiederum für grosse Aufregung gesorgt (natürlich wegen der "enormen Kosten"). |
kann man ohne glaskugel nicht sagen aber überlegenswert wärs allemal. Als kompromiss würde ich zumindest eine hotspareplatte einbauen.
Bist sicher das die ausgefallen platten auch wirklich hin sind? Bei der zeitlichen nähe könnte auch was anderes am eingehen sein. |
Ja, die beiden Platten sind sicher hinüber (abnormes Anlaufgeräusch-wie eine Kreissäge) und die beiden neuen HDD's laufen tadellos und nahezu geräuschlos.
Was würdest Du an meiner Stelle machen (Hot Spare kostet auch Geld)? |
Würde ich insofern empfehlen, da bei einem weiteren Ausfall einer Platte eine Kettenreaktion entstehen könnte, da beim Austausch und dem damit verbundenen Rebuild eine höhere Belastung aller Platten auftritt - und dann die altersschwache genau dann den Geist aufgibt.
Und bei RAID5 darf nun mal nur 1 Platte auf einmal kaputt gehen, sonst sind alle Daten weg! lg Oliver |
dem chef eine mail mit deiner forderung schicken (diese irgendwo archivieren) und drauf pfeiffen, wenn dann plötzlich 2 platten eingehen und die daten mühsam wiederhergestellt werden müssen (sicherung wirds ja geben) kann er dir keinen vorwurf machen.
|
Wenn ich das machen würde und es gehen wirklich beide Platten ein - bin ich tot.
|
Habts keinen Care Pack Support Vertrag für den Server?
|
Hallo
Ich war bis 2001 Compaq-Ersatzteilhändler, kann Dir nur raten kauf die 2 Restlichen Platten und tausche sie, die gebrauchten hebe Dir auf als Reserve, Preis ist für Compaq ok. Hotpluging unterstüzt m.E. der PL350er nicht, müsstest Umbauen ist aber für die Kiste zu teuer. Gruß Helmut |
Zitat:
|
du könntest alternativ auch 2 große platten beschaffen und auf raid1 umstellen.
den nächsten server gleich mit 5 oer 8 jahre service kaufen, zahlt sich durchaus aus... |