Hallo!
Ich möchte bei der Zeitumstellung meinen FI-Schalter testen, so, wie es immer propagiert wird. In meinem Sicherungskasten habe ich aber zwei FI-Schalter. Bei einem steht FI 0,1 und beim anderen FI 0,03 dabei. Welchen soll ich drücken oder soll ich beide ausprobieren? Danke im Voraus, Dimitris |
beide natürlich
|
Und denk daran allfällige Geräte mit Uhrzeitfunktionen (Videorecorder, ...) dann zu prüfen ob die Einstellungen noch stimmen.
Wenn Du den FI abschaltest wird der Stromkreis komplett abgeschaltet, alle Geräte sind stromlos. |
Wobei die tasten NICHT über die richtige funktion aussagen !!!
Hatte schon einige die zwar ausgelöst haben aber nicht in der vorschriftsmässigen zeit und die gibts ! Kann man aber nicht mit ner stoppuhr messen denn das ganze spielt sich im millisekundenbereich ab. und wennst mal in den stromkreis kommst sind millisekunden eine SEEEEEhr lange zeit ! Einen Profi damit beauftragen und messen lassen, gibts eigene geräte die direkt am FI sowie die steckdosen überprüfen können. Euer SteuerMess und Regeltechniker Intschenöööör Breitfuss |
so isses. Bin selber Elektriker und wir haben den FI immer mit einen gomat (Unilap100E) getestet. Dabei haben wir die Auslösezeit den Auslösestrom Kurzschlussstrom und noch was getestet. Is ja doch schon wieder ne Zeit her, jetzt mach i ja was andres.....
|
Und werden halbwegs neue FI-Schalter irgendwann altersschwach? Also z. B. ein FI-Schalter, der seit 10 Jahren in Betrieb ist. Gibt es da Erfahrungswerte, oder kann man davon ausgehen, wenn man kein "Montagsgerät hat - es also bei der Installation korrekt ausgelöst hat", die Dinger langlebig sind.
Ich habe bis dato noch nie gehört, dass jemand seine FI-Schalter regelmäßig von einem Elektriker überprüfen lässt. Das kostet ja Geld (bzw. auch das Meßgerät, wenn man es selbst machen will) ... lg Oliver |
Die wenigsten überprüfen den FI Schalter ob er richtig funktioniert. Einmal bei der Installation und dann nie wieder. Ich hab schon nigel nagel neue Schalter montiert die waren nach 1 Woche hin weil Fabrikationsfehler und hab aber auch schon welche gehabt aus 19Feuerzeug und die sind noch immer top.
Kommt drauf an. In der Regel hat so ein FI fast lebenslange Garantie. Würd mi aber selber nie darauf verlassen da das Teil eben Leben retten kann. Man sollte meinen dass Elektriker sich der Gefahr stets bewusst sind, aber wenn ich mir dann meine Konstruktionen teilweise an sehe fang ich schon zu grübeln an. Kleiner Witz am Rande. ;) |
Da gab es doch mal einen "Funktionstest": Eine Glühlampe (40er?)in einer Fassung und dann Erde gegen Phase in einer Steckdose.
Fliegt der F1 ist alles ok, wenn nicht......hat´s was. |
@hape1
genau so, es reicht aber auch eine 15W Birne, da sollte der FI schon fliegen. |
0,1 .... 0,03
Ich nehme einmal an, dass die Angabe am FI - Schalter den Fehlerstrom bezeichnet, bei dem die Abschaltung erfolgt. Das würde bedeuten, dass der 0,03 - Schalter schon mit einer 10 - Watt Prüflampe (von Phase auf Erde) auslösen muß (genau mit einer Last von 7 Watt). Damit prüfst du auch die Erdung der jeweiligen Steckdose ...... sicher haben professionelle Elektrotechniker entsprechend professionelle Meßgeräte, aber diese regelmäßige Selbstprüfung ist jedenfalls besser als gar nichts. :D
|