Frage an alle FsbusNG IO Nutzer...
Hi Leute!
Wer hat denn das FSBUS NG IO-Board im Einsatz und kann mir mal sagen, in welchem Bereich (Zahlenwert) die 8 Analogeingänge arbeiten? Bei mir gehen diese nämlich von 0 bis 127, dann kommt ein Vorzeichensprung und es geht von -126 bis (ich glaube es war) -80. Ist das nur bei mir so? Habe Dirk schon gefragt, er hat aber noch keine Lösung... (Er hat ja auch zu tun...) |
hallo protonomw,
habe das gleiche problem. von 0 bis 127, dann vorzeichenwechsel -128 bis -39. bzw. -39 bis -128, dann vorzeichenwechsel 127 bis 0. laut cdk sollten eigentlich werte von 0 bis 255 kommen. |
Hallo,
danke für den Hinweis, ich habe das korrigiert und werde es am kommenden Wochenende ins Netz stellen. Gruss Dirk |
Dirk hat ein Update auf die Version 1.0.1 hier ins Netz gestellt.
Das Problem sollte jetzt gelöst sein, werde es heute abend mal testen und berichten. |
Dirk wir danken dir wieder mal für deine Arbeit!!
weiter so! :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: |
hallo,
habe gerade mit v 1.0.2 getestet. leider das gleiche ergebniss. von 0 bis 127, dann vorzeichenwechsel -128 bis -39. bzw. -39 bis -128, dann vorzeichenwechsel 127 bis 0. witzigerweise stellt die karte ihre funktion jetzt nach ein paar mal drehen ein. kein leuchten der roten bzw. grünen led. nach einem reset der com gehts wieder für kurze zeit. gruss andreas |
Oh!
Aber es gibt noch ein Update!! |
hm.... v. 1.0.3 eingespielt...
viel besser, jetzt funktioniert es fast perfekt. allerdings nur von 0 bis 217. getestet mit 2 io karten und einem 10k poti. |
Hallo,
der AD Prozess hat Toleranzen. Da die + Spannung für die Potis von der internen Referenz (Pin32) genommen wird, ist dieser Wert das obere Limit. Es wird auch von Processor zu Processor variieren. Ist eben analog. Ob es sinnvoll ist eine eigene Referenz mit höherer Spannung zu erzeugen, bezweifle ich sehr. Daher lieber auf die fehlenden 10% Range verzichten, man kann und muss den gelesenen Wert ja sowieso skalieren. Gruss Dirk |
Besten Dank,
dann funktiomiert ja jetzt alles bestens. :laola: |