npbosch 22.04.2006 21:05

LED2 IO grun oder rot
 
Wieder einege IO frage.

In die docs seite 18:

FLASH CID mit FSADMIN

press the flash button 3 times
with each press , the green led in IO should lit for a short period.

AUf meine IO lechtet die rote led kurz (LED2)


Auch die angabe des CID, zB 3 lang 1 kurz ist leuchtet das rote LED und nicht das grune. Gibt aber die richtige CID an.

Mein LED2 ist Rot und mein LED1 ist grun, wie in die documentation

(habe im forum grad gefunden das die leds in die Doc getauscht sind, dieses problem also erledigt)

Ich habe 2 IO gebaut und beide gleiches ergäbnis. Flashen und CID eingeben geht einwantfrei. Gelingt mihr aber noch nicht einen schalter an zu schliesen oder ein led zu sehen.

Echo test gibt am Anfang 1 fehler, und lauft dan weiter ohne Fehler.

Noch soviele frage.

Im router sw, functioniert die autosense function nog mit NG boards?
FSkey und fsled test im router, sind die nur noch fur fsclassic?

In fsadmin sehe ich (nach reset) 64 schalter allen haben value 1.
Wenn ich jetzt 2 pins kurzschliese soll dan ein value auf 0 gehen.

Warum sehe ich 4 ports mit 8 bits im digital out? Es gibt doch nur 16 ausgange.

Ich habe unbedingt fehler, habe 5V auf pin 9 und 10 (wie es gehört).
pin 12 hat 0,8 volt, andert sich nicht (soll sinusoide sein 0-2,5 V,
pin 13 gibt auch 0,8 volt (soll 2 sein).

Soll ich doch alles wegschmeisen und IOcards kaufen?
Hoffe das einer specialist mich helfen kan.

Grusse

Norbert

Auf das 2te IO board sehe ich in grose grun nur 60 (und also nicht 64)

Calli2biker 23.04.2006 00:09

Hallo Norbert,
der Fehler beim Echotest ist nicht von Bedeutung! Du musst in FSAdmin den Jumper J16 auf dem IO kurzschließen (shortcut)um einen Anderen CID zuweisen zu können. Anschließend musst du deine Rotarys im Keysection Fenster anmelden. Auch hierbei muss jumper J16 gesetzt sein (shortcut)danach jumper entfernen. Anders als beim FSBus Classic musst du im FSBus-Router jetzt deine Rotarys als "DIGTAL-INPUT-ROTARY" anmelden. Mit Rechtsklick im Objektfenster öffnet sich ein Kontextmenu. Hier auf "new" klicken und Digital Input Rotary auswählen. Auch alle "switches" musst du nun als Digital Input Switch anmelden. Die "autosense function" functioniert weiterhin. Ich hoffe ich habe dir ein wenig weiterhelfen können.
Gruß
Helmut

Pantu 23.04.2006 10:53

Hallo Norbert,

quote:
"Ich habe unbedingt fehler, habe 5V auf pin 9 und 10 (wie es gehört).
pin 12 hat 0,8 volt, andert sich nicht (soll sinusoide sein 0-2,5 V,
pin 13 gibt auch 0,8 volt (soll 2 sein)."
unquote

womit mißt Du diese Spannungen?
Dirks Angaben beziehen sich auf einen hochohmigen Tastkopf eines Oszillographen.
Selbst mit einem Oszillographen können diese Werte je nach kapazitiver Last (tastkopf typ. 30pF) schwanken.
Falls Du das mit einem Voltmeter mißt, ist das Ergebnis eigentlich ok.
Ausserdem schwingt der Oszillator erst, nachdem die entsprechenden Security Bits gesetzt wurden.
Wenn der Flashvorgang OK gemeldet hat ist auch der Oszillator in Ordnung.
Ich vermute hier keinen Fehler.

Gruß

Peter

Pantu 23.04.2006 10:55

habe ganz vergessen zu erwähnen:
Rot und Grün sind in der Bed. Anleitung vertauscht.

Richtig ist, dass die ROTE Led blinkt.

Gruß

Peter

npbosch 23.04.2006 12:22

Vielen Dank fur euere Antworte.

Ich messe mit voltmeter.
Kan einer bestätigen das er auf pin 12 und 13 auch 0,8 volt hat (atmel 8535 auf das IO board).

Ich habe 2 IO boards gebaut, beide haben dieselbe symptome, also lötfehler ist unwahrscheinlich, die boards sind professionel gemacht(durch eine firma).

Zuerst verwende ich nog gans normale schalter (erste mahl alles testen) die brauchen nichts extras in FSADMIN.

Wen ich auf J6 pin 1 und 2 kurzschliese soll ich dan sehen im FSADMIN das der value von key 0 sich ändert? Nach einen reset sehe ich 64 keys alle mit value 1.

In fsrouter mit autosense tut sich nichts.

Das fscom ist denke ich OK. Habe bereits das sixpack met 7segm leds am laufen.

Nun noch die schalter und leds.

Ich habe R13-R20 nog nicht bestuckt (R21-28 sind schon drauf). Aber ich denke die sind nur fur digital out auf port A.

grusse Norbert

Calli2biker 23.04.2006 15:12

Hallo Norbert,
auf Pin 12 und 13 liegen bei mir auch 0,8Volt an. Wenn du an Pin 13 mit einem Voltmeter die Voltzahl misst, dann verursachst du beim Berühren von Pin 13 einen Kurzschluss. Dieser verursacht das unter umständen der ATMEGA8535 alle Einstellungen verliert, und du(wie ich es musste) den ATMIGA 8535 neu flashen musst! Es ist normal das nach einem Reset alle 64 Keys mit einer 1 angezeigt werden. Bewege mal einen Schalter in FSAdmin. Dann siehst das der betreffende Schalter mit 0 + 1 angzeigt wird. Auf J6 musst du nichts verändern. Wie gesagt: Du musst einen Schalter mal in FSAdmin betätigen dann siehst du wie dieser von 0 auf 1 wechselt. Mit dem anschliessen der LED's kenne ich mich leider auch noch nicht aus. R13-20 sind momentan nicht so wichtig. Denke bitte daran, das auch normale Schalter als "Digital-Input-Switch" im FSBus-Router angemeldet werden müssen, bevor du sie einem Objekt zuweisen kannst. Die vorgegebenen switches in der Objektleiste im FSBus-Router kannst du nicht mehr verwenden.
Gruß
Helmut

npbosch 23.04.2006 20:38

Helmut , danke fur die muhe.

In die docs steht das auf pin 13 2 volt sein soll ohne sinusoide. Aber wenn du auch 0,8 hast und es functioniert dan weis ich es auch nicht.

Habe das IO neugeflashed. Aber dasselbe.
In fsadmin sehe ich key 0 bis 63 alle auf cid 1 (cid zuordnen geht).
Ich habe einen schalter an J6 pin 1 und 2. (das ist key 0 denke ich). Ich schalte ein und aus , aber die value bleibt 1. (J16 gesteckt).

Auch in fsbus mit autosense geht nichts. (J16 aus).
Verstehe ich das richting das in fsbus alle schalter DI schalter werden?
Der unterschied zwischen die typen anders wie einfach werden also in fsadmin gemacht.

Mein sixpack wirkt in fsadmin einwandfrei, und auch schon vis fsbus communication mit dem flusi.

grusse Norbert

Calli2biker 24.04.2006 00:42

Hallo Norbert,
das mit der Voltzahl ist OK.
Zitat:

In fsadmin sehe ich key 0 bis 63 alle auf cid 1 (cid zuordnen geht).
Hier vermute ich ein Problem bei der Zuweisung von CID1. Welche CID hast du den Display-Controllern zugewiesen? Wenn du bei dem sixpack auch mit CID1 beginnst, ensteht ein Konflickt zwischen den Controllern!
Zitat:

Ich habe einen schalter an J6 pin 1 und 2. (das ist key 0 denke ich).
Das ist richtig. Weise dem IO doch mal den CID31 zu (J16 shortcut nicht vergessen). Danach hänge bitte einen Modifizierten Drehschalter an ROW 0. Mache jetzt ein reset. Jetzt werden alle Keys in FSAdmin mit dem Wert 1 angezeigt. So ist das auch bei mir. Klicke auf den CLEAR Button. Nun drehe den modifizierten Drehschalter nur nach rechts. Es müsste jetzt im Testkeys Fenster unter "CID" der CID31 und unter "Key" die Bits 0,1,2 und 3 mit Wechseldem Wert von 0 und 1 angezeigt werden. Wenn es so angezeigt wird, dann musst du den Drehschalter jetzt in FSAdmin anmelden. Dazu im "Define keytype" unter "Keynumber" auf bit 0 gehen. Unter "Keytype" den Eintrag, "2 Rotary 4 stage" anklicken (J16 shortcut nicht vergessen). Auf "Apply" klicken. Dabei sollte die Rote LED einmal lang aufleuchten. Disable J16. Drehe jetzt den Drehschalter nach rechts der Angezeigte Wert muss nun 1 sein. Drehe nach links und der Wert sollte -1 sein.
Zitat:

Verstehe ich das richting das in fsbus alle schalter DI schalter werden?
Ja, das ist richtig. Du musst aber nur die Drehschalter in FSAdmin anmelden. Switches müssen in FSAdmin nicht extra angemeldet werden. Ich hänge dir 3 Screenshots mit an. Zu Pic01: zeigt im Testkey-Fenster alle noch freien Keys mit dem Wert 1 an. Zu Pic02: hier habe ich an ROW7 einen modifizierten Drehschalter gesteckt und diesen nach rechts gedreht. Er zeigt jetzt die bits 60,61,62 und 63 mit den Werten 0 und 1 an. Zu Pic03: hier siehst du die Einstellung um den Dreschalter in FSAdmin anzumelden. Ich habe dies nicht durchgeführt, weil ich ROW7 für verschiedene switches noch brauche. Ich hoffe und würde mich freuen, wenn ich dir weiter helfen konnte.
Gruß
Helmut

Calli2biker 24.04.2006 00:43

hier PIC02

Calli2biker 24.04.2006 00:44

und Pic03