Gandalf 20.06.2005 20:39

Problem mit Starkstrom
 
Also eigentlich kein echtes Problem mehr da ich inzwischen einen andere Lösung habe aber mich würde es nur interessieren was da nicht funktionierte.

Also hatte so ~200-250m Starkstromkabel verlegt. Da ich "ein" so langes Kabel nicht auftreiben konnte waren die ~250m aus 7-8 Kabeln "gestückelt". Also nicht mit Blockklemmen oder so ;) sonderen einfach immer per Stecker zusammengesteckt. Waren auch keine Erdkabel sondern einfach 7-8 normale Starkstromverlängerungskabel. Da ich von Grund auf immer misstrauisch bin hab ich mich am anderen Ende der Leitung mit einem Voltmeter reingehängt und die Spannungen gemessen. Hat an und fuer sich alle hingehaut. Zwischen den 3 Phasen waren je 400V zwischen jeder Phase und dem Nullleiter waren je 240V. Also so wie es sein sollte. Problem an der Sache: Sobald ich das Kabel belastet habe ist die Spannung komplett zusammengebrochen. Zum Testen hab ich eine 40W Glühbirne zwischen Phase und Nullleiter gehängt und die Spannung war sofort weg. Sobald ich die "Last" wieder rausgenommen habe waren alle Spannungen wieder da.

Weis irgendwer was da schief gelaufen ist? Koennte das irgendwas mit der Phasendrehung zu tun haben? Irgendwie hab ich keine richtige Erklärung fuer dieses Problem. Vielleicht kann mir ja wer Auskunft geben. -thx

Botaniker81 20.06.2005 20:50

hallo!!!

sag mal, welchen querschnitt hast den für diese länge verlegt?!? den bei einer gewissen länge, hast ja einen ziemlich großen spannungsabfall, wennst dann mal eine last anhängst. auch wenn die last noch so klein sein mag, auf die länge würde ich schon min. einen 10mm² verwenden.

kommt halt drauf an, was du mit dieser leitung betreiben willst.

mfg boti

Gandalf 20.06.2005 20:58

war 5x2.5mm2 (also jeder Einzelleiter 2.5mm2) kann natürlich sein das ein Kabelstück dabei war was nur 5x1.5mm2 hatte so genau hab ich die dinger nicht geprüft.

Wegen der Länge. Ich glaub nicht das es an der Länge liegt. Habe dannach (zwecks Testzwecken) die ~250m mit "normalen" Kabelrollen überbrückt ( 240V) und das hat ohne Probleme funktioniert.

Mobiletester 20.06.2005 22:07

Bei 40 Watt spielt der Querschnitt keine Rolle. Bei den Steckern hast du es leicht. Einen nach den anderen ausprobieren. Vermutlich hat der Neutralleiter irgendwo einen hohen Übergangswiderstand. Hast du die Quelle geprüft?

Preacher 20.06.2005 22:16

Da war sicher irgendwo ein Kontaktfehler drin, gibt es sonst nicht!

Hatte mal ein normales Verlägerungskabel, da hab ich auch 221V gemessen, Geräte sind daran aber nicht gegangen.
Das Ohmmeter brachte dann die Aufklärung, eine Leitung hatte 0,2Ohm, die andere an die 500kOhm.

Karl 20.06.2005 22:23

Typischer Fall um nach der Naturmethode vorzugehen ;-)

Eine nach der anderen Verlängerung anstecken und schauen obs noch geht!!

valhalla 21.06.2005 17:38

so um das hier mal von der techn. seite zu beleuchten (klugscheiß :D )

also bei 40W is die belastung je phase ~ 0,06A, dafür reicht auch eine 0,75mm² leitung aus ohne das man probleme mitn spannungsabfall kriegt, auch bei 250m.

also daher kann nur eine der steckverbindungen einen zu hohen übergangswiderstand haben (kontakt korrodiert oÄ), d.h. bei belastung, is der wiederstand zu hoch um den strom "durchzulassen".

dies mal von der technik zusammengefasst, für otto-normalverbraucher verständlich waren ja schon meine vorposter. :)

Gandalf 21.06.2005 19:53

hmm...
stimmt auf korrodierte Kontakte hab ich noch gar nicht gedacht - währe gut möglich. -thx

Christoph 21.06.2005 21:21

Hallo Gandalf,
wie Karl und Preacher schreiben, ein Steckerproblem. :heul:
Du solltest auch schauen ob die Stecker innen ordentlich angeschlossen sind; oft sind Verschraubungen locker und/oder Litzen gebrochen. Ggf. jedes Kabel durchmessen.

Genie99 29.06.2005 10:12

Zitat:

Original geschrieben von valhalla
so um das hier mal von der techn. seite zu beleuchten (klugscheiß :D )

also bei 40W is die belastung je phase ~ 0,06A, dafür reicht auch eine 0,75mm² leitung aus ohne das man probleme mitn spannungsabfall kriegt, auch bei 250m.

also daher kann nur eine der steckverbindungen einen zu hohen übergangswiderstand haben (kontakt korrodiert oÄ), d.h. bei belastung, is der wiederstand zu hoch um den strom "durchzulassen".

dies mal von der technik zusammengefasst, für otto-normalverbraucher verständlich waren ja schon meine vorposter. :)

*nochmehrklugscheiß*

Eine normale Glühbirne läuft nicht mit 3 Phasen... ;)

mfG.