Hallo zusammen,

Ich hab mal eine Frage, wird eigendlich ein Trehschalten, der ja 12 Drehte hat, direckt an das 64BIN des EPIC Systems angeschlossen?

Gibst im Internet ein guten Schaltplan?


Wer mir weiterhelfen kann, den währe ich sehr dankbar.

Viele Grüße

Chris

AUA166 04.03.2005 18:03

Hi!

Schau mal auf www.simengineers.com. Dort gibt es ein EPIC Forum.

MfG
Stephan

Hans Krohn 08.03.2005 17:11

Hi Chris,

was ist 64BIN?

Ein 12-Pos-Drehschalter (ohne Stopp) wird wie folgt angeschlossen: ModRow am Mittelkontakt, data Lead 1 an Kontakt 1+4+7+10, Data Lead 2 an 2+5+8+11, und der 3. Data Lead an die restlichen Kontakte. D.h, die genannten Kontakte werden jeweils ueberbrueckt. In der epl Datei arbeitest Du dann mit Flaggen, um festzustellen, ob der Schalter im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht worden ist, und dann folgt einfach die entspr. Prozedur.

Schau Dir mal die Programmierbeispiele auf meiner webseite an. www.hanskrohn.com

Ein Drehschalter mit mehr als 8 Positionen muss "binaer kodiert" werden. (Ausserdem spart das Data Leads). Infos dazu gibt's im EPIC Manual, inkl. Diagramm.

Gruss und viel Erfolg,
Hans