Ablaufsteuerung
Hi Leute!
Bräuchte eine Taktstufe mit vier Schaltausgängen. Pro Ausgang sollte ca. 1A geschaltet werden können. Ich will damit, nachdem ich ne Anlage einschalte, daß vier EL-Inverter nacheinander geschaltet werden und bis zum Ausschalten der Anlage auf Dauer leuchten. Vielleicht hat jemand was für mich! |
Wie wärs mit einer kleinen SPS?
http://www.ad.siemens.de/logo/index_00.htm http://www.moeller.net/de/industry/s.../easy/easy.jsp Oder denkst du an eine diskrete Lösung? |
Diskrete Schaltung. Sollte 3 bzw. 4 Stufen haben
|
Nimm einen 555 als Taktgeber. Datenblatt hier: http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
Nimm einen Zähler mit Reset. Datenblatt hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn7493a.pdf Du musst Ausgang QA mit CKB verbinden. Taktgenerator an CKA. Die Resetschaltung würde ich mit einer RC Kombination machen. An die Ausgänge QA bis QD ein kleiner Transistor, der ein Relais treibt, oder die Inverter direkt ansteuert. |
Aha! Nun gut. Ein bißchen was versteh ich ja. werd mich halt mal spielen.
Danke!! |
So. Habs jetzt simultiert und bin draufgekommen, daß es mit nen Binärzähler ja nicht funktionieren kann, da:
0000 1000 0100 1100 0010 1010 0110 1110 0001 1001 0101 1101 0011 1011 0111 1111 Ich brauch aber: 0000 1000 1100 1110 1111 |
Sorry, du hast recht, da war ein Denkfehler von mir drin. Damit müsste es funktionieren: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls194a.pdf
Leg den Serial right und den S0 an High, S1 an low, Reset ist low aktiv, muss während des Betriebes high sein, schieb das high mit dem Clock der vom 555 kommt weiter. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:28 Uhr. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag