FSBUS Steuerbefehle
Hallo zusammen,
eine Frage an alle FSBUS Spezialisten !! Kann ich selbst auch Befehle in die Fsif.in eintragen? wie z.b. 1, "Gauges" 2, "PitotHeat", 11, 0, 0x029c, I8, 0, RW, 20,1,1, wenn ja woher bekomme ich die Daten? |
Hallo,
ja, das kannst du. Verwende aber die Datei myfs.ini, da diese bei einem Update erhalten bleibt. Die Doku dazu fehlt noch. In Kürze: 2, "PitotHeat", 11, 0, 0x029c, I8, 0, RW, 20,1,1, 2: Hierarchiestufe im Baum PitotHeat: frei wählbarer Name 11: unique ID des Parameters. Frei wählbar, muss aber eindeutig sein. In myfs.ini beginnst du am besten mit 1 und jeder weitere Parameter mit 2, 3, 4 ... 0: ID einer speziellen internen Verarbeitung. Muss immer 0 sein. 0x029c: Offset laut fsuipc doku I8: Datentyp integer 8 laut fsuipc doku RW: Parametr ist les und schreibbar 20: lese den Parameter alle 20*50ms 1,1: Multiplikator und Divisor für die Umrechnung des Wertes MfG Dirk |
Danke!
Danke Dirk,
Werde Heute noch versuchen!! |