CISK 13.12.2003 20:21

Streufeldtrafo in Betrieb nehmen
 
Ich hab einige Streufeldtrafos bekommen und würde die gerne zwecks "effektelektrotechnik" in betrieb nehmen:

was muss ich da alles beachten?

ein bild:


http://home.pages.at/mairinger/wcm/streufeldtrafo.gif

was schlies ich wo an und wo kann ich wieviel kv abgreifen

franznovak 13.12.2003 20:47

Wicklungsanordnungen:
http://www.om.tu-harburg.de/Lehre/Vo...RUNDLAGEN%20ET(2)/Online/11%20Trafos/TRAFO-KERNFORMEN.pdf

ps: Multimeter -> Widerstandsmessung -> Kontakte durchmessen & posten

jak 13.12.2003 23:04

So wie das ausschaut wird wohl unten 220V und oben 4kV sein.

Jak

CISK 13.12.2003 23:26

denk ich ma auch. hab erm angeschlossen


ich hab ihn so durchgemessen, ob keine unterbrechungen sind.

ich hab mir eigentlich gedacht, dass bei 4kv oben (mit aus drähten gebastelten hornableiter) ein funkte überspringen? oder abstand war knapp ein cm.

aber nix - was kanns sein?

muss das streufel ein oder aus sein?


ich hab noch drei andere soll ichs mit denen probieren?

Br@in 14.12.2003 01:09

4kV <= 4mm ;) bei Luft

war nett dich zu kennen ;)

CISK 14.12.2003 01:10

juhuuu er funkt (im wahrsten sinn des wortes)

eher 4cm

Br@in 14.12.2003 01:50

mehr als 4mm kannst mit 4kV nicht zünden, der gezündete Lichtbogen kann dann natürlich verlängert werden...

CISK 14.12.2003 13:00

ähhhm? gilt nicht die fausregel
1kv ein cm?

franznovak 14.12.2003 14:06

Doch:

Luft: 1kV/cm
(Trafo)öl: 1kV/mm

ps: Abhängig von Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Elektrodenabstand und -form, Homogenität des elektr. Feldes und der Polarität.

thyrver 14.12.2003 14:21

Zitat:

Original geschrieben von franznovak
Doch:

Luft: 1kV/cm
(Trafo)öl: 1kV/mm
Seit wann den das?
Würde bei einer 380 kV Leitung einen Abstand von mindestns 4 Metern zwischen den Leitungen erfordern, ohne jegliche Reserven.

Im übrige hab ich längere Zeit mit einem Teslatrafo "gespielt" und kann von daher sagen, dass 3 MV ca. 3 Meter sind, bei 30khz. Wobei die Khz da sicher nicht so den Einfluß haben.

Ich bin für 1mm/kV.