Phänomen! Strom an Erdung der Steckdose
Hat irgendwer von euch sowas schon mal gehabt?
An Stromverteilerdose ist ein 3 pol. Kabel richtig angeschlossen mit einer Steckdose verbunden. Wenn ein Gerät angesteckt wird, so ist am Erdungskontakt der Steckdose Spannung vorhanden( mit Prüfschraubenzieher) Wenn Stecker raus keine Spannung! FI-Schalter in Ordnung (o,oo3A)schaltet aber nicht ab. Gerät ebenfalls in Ordnung, Steckdose getauscht-gleiches Phänomen:Ich bin zum 1. Mal wirklich ratlos? mfg Excal |
du steckst einen verteilerstecker mittels schuko an eine steckdose an? soweit richtig.
dann an den verteiler mittels schuko! ein gerät, sprich das gerät hat einen schuko stecker und keinen "flachen"? da muss im gerät irgendwo ein kurzschluss sein!?!:confused: |
@gaelic
Schukostecker ist richtig! Gerät ist neu, und funkt an anderer Steckdose einwandfrei, nur eben nicht an besagter. mfg Excal |
Wenn ich mich richtig erinnere nennt man das Induktionsspannung! Diese "Phasentester" sind für Spannungsprüfung nicht geeignet! Das sind sicher keine 230V die an der Erdung anliegen!
Was ich nicht ganz verstanden habe ob das Gerät jetzt an der Steckdose funkt? |
OK, nochmal besagtes Gerät ist Geschirrspüler mit Schukostecker, funtioniert einwandfrei. Bis auf die Kleinigkeit, dass man sich am Metallrand des Kochfeldes elektrisiert, wenn der Geschirrspüler angesteckt(nicht in Betrieb!) ist und Kochfeld ist ausgeschaltet.
Steck ich den Geschirrspüler an ne andere Dose mittels Verlängerung ist nix, weder am GS noch am Kochfeld. Spannung ist minimal jedoch spürt mans, jedenfalls mit nackter Haut. Liegt nur Spannung an, wenn Stecker in Dose - daher Phänomen. Würd ich den Erdungsdraht an der Dose abklemmen ist nix. mfg Excal |
Da scheint wirklich ein Masseschluß im Gerät vorzuliegen. Daher bekommst du die Spannung nur dann an die Erdungsbügel der Steckdose, wenn das Gerät eingesteckt ist. Du spürst die Spannung am Gehäuse, das ja auch mit den Erdungsbügeln verbunden ist, aber der Strom, der fliesst, ist offensichtlich zu gering, um den FI zum Auslösen zu bringen. Oder du hast ein gröberes Problem mit der Erdung in deinem Haushalt. Dann wirds aber sehr gefährlich!
Hol dir einen guten Elektriker ins Haus -auch wenns was kostet!!! |
Deine Steckdose hat keine Erde. Denn sonst würde die Spannung am Gehäuse abgeleitet werden.Da die Erdverbindungen zu allen Steckdosen geht ist es irrelevant wo du das Gerät ansteckst.Du kannst die Erde bei besagter Steckdose prüfen indem du den Nullleiter mit der Erde verbindest.Fällt der FI dann passts.
|
Zitat:
mfg Excal |
glaub ich dir.auch bei dieser einen?
|
@Excalibur33!
Der Verteiler hat keine Erdableitung. Am besten mit einem Voltmeter zu prüfen. Mit einer Messspitze auf die Erdungsklemme und mit der anderen Messspitze auf Phase. Da musst du volle Spannung ~230 Volt messen. |
@Karl
Fehler gefunden und behoben. Hab vormittags durchgemessen, Erdung hatte "nur" 100V Induktivspannung, von Phase auf Erdung 50V. Erdungsdraht im Sicherungskasten war abgebrochen, oder zu kurz eingeschraubt und deshalb herausgerutscht. Jetzt hauts hin, Phase auf Erde ~230V! Vielen Dank an alle:bier: mfg Excal |
@Excalibur33!
Die "Induktivspannung" stammte von einem anderen Gerät das auf diesem Kreis hängt. Das der Geschirrspüler kribbelte und du dem nachgegangen bist hat vielleicht ein Leben gerettet. |
Ein 3mA Fi müsste schon fast beim husten in eine steckdose auslösen;)
|
Er meinte sicher 0,03A (=30mA)!!
|
Zitat:
mfg Excal |
`das hört sich so an als wär deine erdung bei der besagten dose unter spannung! weil wennst das dort ansteckst hast am geerdeten gehäuse a spannung anliegen!?= hab ich das richtig verstanden!?
vielleicht hast wirkli a indu spannugn von irgendwo aba dann dürfat der irgendiwe nicht an an fi angschlossen sein weil sonst tät der ja auch auslösn? oda? :confused: scho irgendwie seltsam! |
oder im verteiler is die besagte erdung abgeklemmt und zu an spannungsführenden draht kommen oder einfach nur durch induzierung
|
Liebe Leute
die Sache ist schon seit 4 Tagen erledigt, einfach zurückblättern und lesen. mfg Excal |
oh na dann is ja gut! hab ich wohl überlesen! *fg*
|
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag