Nando 24.09.2002 20:46

Peinliche Frage bezüglich Deckenlampe....
 
*hüstel*...hab mir gerade ne neue Deckenlampe für mein Schlafzimmer zugelegt, doch als ich sie nach Montage einschalten wollte, war der Strom weg :rolleyes: .

Ich hab auf der Lampe einen braunen und einen blauen Draht und aus der Decke ebenfalls. Hab also immer schön Farbe an Farbe angeschlossen. War das jetzt kompletter Unsinn oder ist da wo anders der Hund begraben? Wo gehört z.B. in der Fassung blau und braun hin?

copterfreak 24.09.2002 20:56

in der fassung isses wurscht. wo hast du die erdung angeschlossen ?

Nando 24.09.2002 21:02

Erdung? Sowas gibts in dem Haus ned :(

flamingb 24.09.2002 21:12

Zitat:

Erdung? Sowas gibts in dem Haus ned

na servas.....

Espresso 24.09.2002 21:20

vielleicht ne Leitung durchgeschraubt?
Da hilft nur Meßgerät auspacken und den Fehler einkreisen.

Mex 24.09.2002 22:01

Vielleicht gibts bei der Lampe ka Erdung, in jeder 230 V Stromleitung in jedem Haus git es 3 Drähte: eine Erdung (gelb grün), eine Stromleitung (schwarz), und einen Nullleiter (blau).

copterfreak 24.09.2002 22:02

leuchten sollte die lampe aber auch ohne erdung ;)

Nando 24.09.2002 22:16

In den Steckdosen etc. gibts schon ne Erdung, nur aus der Decke kommt keine raus. Die alte Lampe ist tadellos gegangen 2 Jahre lang, aber die neue will ned. Jetzt hats sogar ne Sicherung am Gang draussen geputzt...ich glaub ich lass das lieber für heut.

LZ 25.09.2002 00:58

naja, ist möglicherweise die Fassung hin. Wie lang ist den der blanke Teil der Kabelenden?? 10-12mm sollten reichen. Klemm die LAmpe mal an ein Verlängerungskabel und teste in der nächsten Steckdose.

LZ

Nando 25.09.2002 07:39

Ich glaub ich hab den Übeltäter. In der Fassung (so ne billige IKEA-Fassung) ist irgendwas hin, da dürften die Kontakte sich irgendwo berühren. http://www.plaudersmilies.de/tales/frankie.gif

Shadow 25.09.2002 10:08

Zitat:

Original geschrieben von copterfreak
in der fassung isses wurscht.
Naja, ganz "wurscht" isses nicht.
Aus Sicherheitsgründen sollte/muss der blaue Draht (Nulleiter) an dem äusseren Schraubgewinde und der braune (Phase) an dem Kontakt im inneren der Fassung angeschlossen werden.

Aber funktionieren muss das ganze auch wenn es verkehrt herum angeschlossen wurde.

copterfreak 25.09.2002 18:45

sollte ;)

Merick 25.09.2002 19:43

Zitat:

Original geschrieben von Mex
Vielleicht gibts bei der Lampe ka Erdung, in jeder 230 V Stromleitung in jedem Haus git es 3 Drähte: eine Erdung (gelb grün), eine Stromleitung (schwarz), und einen Nullleiter (blau).
Das ist so nicht ganz richtig, bis in die 70er und wahrscheinlich auch später war (ist?) es üblich die Leitungen für den Strom an der Decke für Lampen ohne Erdung zu führen.
Ist auch nicht so schlimm, denn wann fällt die Deckenleuchte vom Schlafzimmer in die Badewanne?

Ich glaub der Fehler liegt an einem Kontaktfehler, da kommen bestimmt beide Drähte (vielleicht zu lang abisoliert und durchgerutscht) an dem Gewinde der Fassung oder dem Kontaktteil an. Aber es ist bestimmt nichts besonders Aufwenidges oder schwer zu Behebendes.

ascii 26.09.2002 19:01

Zitat:

Original geschrieben von Shadow


Naja, ganz "wurscht" isses nicht.
Aus Sicherheitsgründen sollte/muss der blaue Draht (Nulleiter) an dem äusseren Schraubgewinde und der braune (Phase) an dem Kontakt im inneren der Fassung angeschlossen werden.

Aber funktionieren muss das ganze auch wenn es verkehrt herum angeschlossen wurde.

stimmt, sonst kanns dich beim herausdrehen f*****! :lol: wenn kein schutzleiter (grün gelb) vorhanden ist würde ich an deiner stelle aus sicherheitsgründen ein dreipoliges einziehen, aber nur, wenn deine lampe mit metallgehäuse versehen ist und nicht mit kunststoff, denn bei kunststoffgehäusen wird meist kein schutzleiter benötigt.

Nando 27.09.2002 01:00

Problem inzwischen gelöst...die Fassung wars. Habs gegen eine neue ausgetauscht und jetzt klappts tadellos.