FI-Schalter testen
Hallo!
Ich möchte bei der Zeitumstellung meinen FI-Schalter testen, so, wie es immer propagiert wird. In meinem Sicherungskasten habe ich aber zwei FI-Schalter. Bei einem steht FI 0,1 und beim anderen FI 0,03 dabei. Welchen soll ich drücken oder soll ich beide ausprobieren? Danke im Voraus, Dimitris |
beide natürlich
|
Und denk daran allfällige Geräte mit Uhrzeitfunktionen (Videorecorder, ...) dann zu prüfen ob die Einstellungen noch stimmen.
Wenn Du den FI abschaltest wird der Stromkreis komplett abgeschaltet, alle Geräte sind stromlos. |
Wobei die tasten NICHT über die richtige funktion aussagen !!!
Hatte schon einige die zwar ausgelöst haben aber nicht in der vorschriftsmässigen zeit und die gibts ! Kann man aber nicht mit ner stoppuhr messen denn das ganze spielt sich im millisekundenbereich ab. und wennst mal in den stromkreis kommst sind millisekunden eine SEEEEEhr lange zeit ! Einen Profi damit beauftragen und messen lassen, gibts eigene geräte die direkt am FI sowie die steckdosen überprüfen können. Euer SteuerMess und Regeltechniker Intschenöööör Breitfuss |
so isses. Bin selber Elektriker und wir haben den FI immer mit einen gomat (Unilap100E) getestet. Dabei haben wir die Auslösezeit den Auslösestrom Kurzschlussstrom und noch was getestet. Is ja doch schon wieder ne Zeit her, jetzt mach i ja was andres.....
|
Und werden halbwegs neue FI-Schalter irgendwann altersschwach? Also z. B. ein FI-Schalter, der seit 10 Jahren in Betrieb ist. Gibt es da Erfahrungswerte, oder kann man davon ausgehen, wenn man kein "Montagsgerät hat - es also bei der Installation korrekt ausgelöst hat", die Dinger langlebig sind.
Ich habe bis dato noch nie gehört, dass jemand seine FI-Schalter regelmäßig von einem Elektriker überprüfen lässt. Das kostet ja Geld (bzw. auch das Meßgerät, wenn man es selbst machen will) ... lg Oliver |
Die wenigsten überprüfen den FI Schalter ob er richtig funktioniert. Einmal bei der Installation und dann nie wieder. Ich hab schon nigel nagel neue Schalter montiert die waren nach 1 Woche hin weil Fabrikationsfehler und hab aber auch schon welche gehabt aus 19Feuerzeug und die sind noch immer top.
Kommt drauf an. In der Regel hat so ein FI fast lebenslange Garantie. Würd mi aber selber nie darauf verlassen da das Teil eben Leben retten kann. Man sollte meinen dass Elektriker sich der Gefahr stets bewusst sind, aber wenn ich mir dann meine Konstruktionen teilweise an sehe fang ich schon zu grübeln an. Kleiner Witz am Rande. ;) |
Da gab es doch mal einen "Funktionstest": Eine Glühlampe (40er?)in einer Fassung und dann Erde gegen Phase in einer Steckdose.
Fliegt der F1 ist alles ok, wenn nicht......hat´s was. |
@hape1
genau so, es reicht aber auch eine 15W Birne, da sollte der FI schon fliegen. |
0,1 .... 0,03
Ich nehme einmal an, dass die Angabe am FI - Schalter den Fehlerstrom bezeichnet, bei dem die Abschaltung erfolgt. Das würde bedeuten, dass der 0,03 - Schalter schon mit einer 10 - Watt Prüflampe (von Phase auf Erde) auslösen muß (genau mit einer Last von 7 Watt). Damit prüfst du auch die Erdung der jeweiligen Steckdose ...... sicher haben professionelle Elektrotechniker entsprechend professionelle Meßgeräte, aber diese regelmäßige Selbstprüfung ist jedenfalls besser als gar nichts. :D
|
reicht sogar noch weniger, weil die Lampen einen recht großen Einschaltstrom haben, der in der ersten Halbwelle schon mal das zehnfache des Nennstromes sein kann.
|
Zitat:
Vorsicht mit dem Glühlampentest. denn wenn eure Anlage einen Fehler hat wird es nähmlich Lebensgefährlich weil die Schutzkontakte der anderen Steckdosen, und damit die angeschlossene Geräte unter Netzspannung stehen. Sollte da zufällig gleichzeitig mit dem Test, z.B. im Kinderzimmer das Kind die Schreibtischlampe berühren, könnte es Tod umfallen. Bei den Profigeräten wird erst einmal überprüft ob der Schutzleiter in Ordnung ist. Erst dann wird die Messung bekonnen. Sollte dabei die Spannung am Schutzleiter über 50 Volt steigen wird die Messung abgebrochen. Deshalb, wenn Ihr FI-Schalter und Steckdosen selbst testen wollt, dann besorgt euch einen Tester. Gibt es bereits für unter 100 Euro zu kaufen. Aber daran denken, diese billigen Tester finden zwar die meisten Fehler, aber leider nicht alle. Deshalb sollte trotzdem die Anlage Regelmäßig vom Fachmann überprüft werden. Im übrigen, der Test des FI-Schalters mit dem Knopf, dient dem Test der Mechanik des FI-Schalters. Dieser Test sollte mindestens alle 6 Monate erfolgen. Er dient hauptsächlich dazu die Mechanik Beweglich zu halten und ein Festrosten zu verhindern. Bitte das Wort Festrosten nicht Wörtlich nehmen, ist nur Bildlich gemeint.Es gibt da diverse Gründe warum ein FI-Schalter der nicht bewegt wird mit der Zeit hängen bleibt. Zitat:
Zitat:
Hier weitere Informationen dazu: http://www.abb.com/product/ap/seitp3...spx?country=US Indako |
Da kommt von Irgendwo die Erinnerung*: ALLES aus den Steckdosen und keiner irgendwie "an Strom".
* 30 oder 40 Jahre ist´s her. |
Zitat:
|
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.