Energieverbrauch mit Stromzangenwattmeter messen?
geht das? gibts das?
ich meine, auf dem 3 adrigen netzkabel? (1 phasig) |
Ja, unter zwei Bedingungen: Du klemmst die Stromzange nicht über den PE Leiter, und der zu messende Strom liegt im Messbereich deines Messgerätes.
|
Noch genauer wäre, du darfst in deinem Fall genau nur einen stromführenden Leiter durch deine Zange führen, also entweder die Phase oder dann den Nullleiter.
Aber nicht beide gleichzeitig, da sich sonst die Felder der Leiter gegenseitig kompensieren und du immer 0mA misst. :D Sorry Mobiletester, aber der PE-Leiter ist hier sowas von egal. Den kannst du, wenn du Lust und Laune hast, genausogut durch die Zange schleifen. Das sollte im Normalfall ja keinen Rugel spielen, da ja im Normalfall kein Strom über den PE-Leiter fliesst. Gut, ich würde ihn auch aussen vor lassen, doch einen Einfluss hat der, wenn überhaupt, nur einen sehr extrem kleinen. Das hier zu Grunde liegende physikalische Gesetz ist das Durchflutungsgesetz: http://de.wikipedia.org/wiki/Durchflutungsgesetz Hier integrierst du entlang den Klemmbügel der Stromzange (das Kurvenintegral). ;) Gruss Wildfoot |
Zitat:
Das nur ein Leiter in der Stromzange liegen darf hab ich vorraus gesetzt. :eek: |
Ach jetzt verstehe ich, wie du das gemeint hast ;)
Sorry, ich dachte, du wolltes einfach das ganze Kabel (N- und P-Ader) in die Stromzange legen. :p Das hätte ein sehr Energie-sparendes Gerät gegeben. :D Gruss Wildfoot |
danke für die vermutungen :-). das durchfutungsgesetz ist allerdings für meine frage so relevant, wie die raketengleichung für eine stinger. also eigentlich sehr...
das man über die phase messen kann, und der nullleiter null rolle spielt, liegt auf der hand. meine frage ist, ob ich auf einem 3 adrigen, 1 phasigen netzkabel messen kann. natürlich trenn ich das netzkabel nicht auf. dass sich die magnetfelder aufheben, wäre zwar nicht unlogisch, aber so sicher bin ich mir nicht. verdrillte leitung iss ja nicht. wo sind die elektrotechnikmaturanten? |
Ist egal, ob verdrillt oder nicht! Wenn du das Kabel nicht auftrennen willst, wirst du auch nicht viel messen können.
|
na schod. dachte, es gäbe sowas wie ein 1...3 phasen zangenwattmeter.
thx :-) |
Hier ein bischen zum träumen: http://www.fluke.at/comx/products.as...product=pqttop
Hier die Einstiegsseite: http://www.fluke.at/comx/portal_pq.aspx?locale=atde |
Zitat:
Zitat:
Gruss Wildfoot |
@ Frranz:
ich nehme an, du willst einen Verbraucher messen, der fix irgendwo installiert ist und keine steckbare Verbindung hat, denn ansonsten gäbe es ja die Möglichkeit, einen Steckdosenadapter mit Energieverbrauchsanzeige/-zählung zu kaufen (gibt es in jedem Baumarkt/Elektronikversender). Dann bräuchstest du auch kein Kabel aufschneiden/beschädigen. |
ja, und ich wollte mir auch das umstecken ersparen gg.
zangenamperemeter ohne auftrennung, also für direkte kabelmessung, gibts übrigens, hab ich erfahren (wegen kompensationstheorie). im übrigen frage ich mich, wie ein zangenwattmeter die spannung feststellt? |
Zitat:
Zitat:
Vielleicht solltest du dir die Fluke GBA durchlesen. Das bringt Klarheit! http://www.fluke.at/comx/manuals.asp...atde&pid=35669 Die Bedienungsanleitung des 434/435 ab Seite 6-2 sollte alle offenen Frage klären! :idee: |
Falls es eine leistungsschwache stationäre leistungszumessende Anlage/Problemstellung ist wäre das Messen des Stromes mittels Shunt m.M. klüger als per Zange ;)
Zur Messung von Leistungs- bzw. Stromaufnahme einer leistungsstärkeren Verteilung/Verbrauchers nimmt man dann doch 3(+N) Stromwandler... :rolleyes: ps: Weiters kann man problemlos bei einem Verteilereinbau-Strommessgerät auf Zeigerbasis die Leistung als zB. 230faches (bei 230V) annehmen oder mit dem feinen Stift in zweiter Reihe nachskalieren... . |