 19" Netzwerkschrank / strukturierte Verkabelung 
		
		
		Hallo! 
	Ich würd mir gern im Keller einen 19" Netzwerkschrank hinstellen. Ich würd so ein Teil gerne gebraucht kaufen, bzw. bei eBay ersteigern, einfach weil es neuer für den Privatgebrauch keinen Sinn macht 1000€ und mehr (für ein 42HE Rack) auszugeben. Ich hab bei eBay schon einiges gefunden: Serverschrank HP bei eBay Serverschrank Compaq Serverschrank Rittal Serverschrank Schroff Was mich verwirrt sind die doch sehr heftigen Preisunterschiede. Da ist von knapp 30€ - 600€ alles zu haben. Worauf sollte man dabei achten und kann man viel falsch machen, wenn man zu einem Schnäppchen greift. Mir erscheint wichtig, dass das Ding an allen Seiten halbwegs gut geschlossen ist, damit nicht alles gleich komplett verstaubt. Im Zuge dessen würde ich dann gerne auch eine ansatzweise strukturierte Netzwerkverkabelung im Haus machen wollen, die Gigabit Ethernet spielen sollte. Worauf ist dabei zu achten?  | 
		
 hmm... 
		
		
		was willst machen , wieviel server willst darin unterbringen 
	Besteht wirklich die Notwendigkeit..... Was ollen die rechner können ??? die verkabelung cat6 unterputzdosen , + cat 6 kabel , doppelt geschirmt, da ja meist im selben kanal auch stromkabel liegen.... ciao CM²S  | 
		
 Aurufungspreis und Endpreis nicht verwechseln. Versand- oder Abholungskosten dazurechnen. 
	Es gibt seichtere Schränke, also auf die Maße achten, allerdings ist dies nur bei den Kleinen der Fall, 42"-Schränke sollten "normaltief" sein. Bei meinen waren keine Seitenteile dabei, war aber auch nicht notwendig, weil ich ihn in einen Kasten einbauen werde. Verkabelung: Eher cat6 als cat5 und Datenkanäle von den Stromkanälen trennen. Bei einem Aufputzkabelkanal reicht der Steg drinnen, sollte aber vorhanden sein. Ansonsten "wieviel strukturieren" willst denn eigentlich? Mit File-, Web-, Datenbank und Backupservern? Natürlich doppelt gespiegelt? :eek:  | 
		
 Hallo! 
	Also im Moment stehen bei mir ungefähr 10 verschiedene "Server" herum. Vom Pentium Pro 200, über Celeron 600 bis hin zu Dual PIII Xeon mit jeweils 850Mhz und 2MB Cache. Also eigentlich alles alter Schrott. Darunter ein etwas neuerer, kleiner Cluster aus 4 Rechnern mit jeweils einem Opteron 144. Ich hab jetzt begonnen 19" Gehäuse für die Rechner zu sammeln und hab bereits 4 Gehäuse mit jeweils 4HE. Das belegt schon mal 16HE im Rack. Patch Panel, Switch etc werden auch noch bissal was belegen. Die Server werden nicht komplett gespiegelt. Teilweise hab ich gespiegelte Platten drin. Geben tuts unter anderem: 1x Webserver fürs Intranet, 1x Webserver für Internet, 4x File-/Terminalserver, 1 Rechner wo explizit nur Tomcat drauf läuft, 1 Exchange und 2 die eigentlich nur für Testzwecke gut sind (VMware, etc.) Ich kann mir eine 100m Rolle doppelt geschirmte Kabel (PIMF) besorgen, wobei es sich damit nicht ausgehen wird. Ich würd gerne allein in meinem Büro 3 - 4 Dosen montieren, wobei ich da einen Aufputzkabelkanal machen werde. Ansonsten werden 2 - 3 weitere Räume mit jeweils einer Dose ausgestattet. Damit hätt ma dann schon mal 14 Ports belegt. Die meisten davon gehen vom ersten Stock in den Keller wo der Schrank stehen soll. Welcher von den verlinkten Schränken würd denn am ehersten einer brauchbaren Lösung nahekommen? Bezüglich Versandkosten mach ich mir da keine Sorgen. den geh ich mit dem Anhänger holen, dass sollte keine Problem sein, auch wenn das in D ist.  | 
		
 Irgendwie widersprüchlich :rolleyes:  
	Privatgebrauch, ansatzweise strukturiert und dann kommt 10 (ZEHN!) Server, Cluster etc :eek: :eek: Brauchbar ist jeder, allerdings sehe ich beim Zweiten keine Seitenteile :( Nachfragen. Kontrolliere die Tiefe Deiner 19" Gehäuse, der 3. ist nur 600 tief. dafür hat der 1. 1000 Tiefe, Also MASSE kontrollieren. Bei breiteren Schränken können die Netzwerkabeln leicht an der Seite verlegt werden. Wird bei Dir aber nicht soviel sein :D Ansonsten "viel Spaß" beim Verkabeln. :cool:  | 
		
 ich würd noch am ehesten nach folgendem sehen :  
	1, beigelegte erdungskabel ? 2, beigelegte stromschienen ? 3, strombedarf der server relativ zu den stromschienen ? 4, Transport in den keller hinunter, montageschienen der server, hast du fachböden für das kleinzeug ? und zu guter letzt : ist der keller thermisch, elektrisch und von der luftfeuchtigkeit her geeignet ?  | 
		
 achja: haben deine serverschienen runde oder eckige löcher ? da solltest du die aufnahmen an den racks mit den zapfen/bolzen deiner schienen vergleichen... 
	vielleicht vorweg gesagt : ich hab ein wenig erfahrung mit solchen teilen im semi-professionellen umfeld ; meistens kommen tausend rechner ins rack hinein, und ein einfaches 16A-kabel "darf" dann das ganze speisen - bis die sicherung fliegt... oder die dinger werden mit einer glastür vorne abgedeckt, bis die disken brennen...  | 
		
 Hallo! 
	Also die Server stehen im Moment noch alle in meinem Büro, bis auf einen alle in Midi- od. Big Tower Gehäusen. Ich sollte Anfang nächster Woche mal 5 ausrangierte 19" Gehäuse bekommen. Sind dann diese Schienen schon bei den Gehäusen drauf oder sind die Zubehör vom Rack? Eigentlich hätte ich mir schon vorgestellt, dass vorne eine Glastür ist, einfach um das ganze möglichst staubfrei zu halten. Lüfter für das Dach des Racks sind 4 eingeplant. Ich würd mir da aber noch einen zusätzlichen Filter einbauen. Bezüglich der Steckdose. Es wäre auch eine Starkstromdose, also so ein 6 poliges Teil in selbigem Raum verfügbar, würde das die 16A Problematik verringern?  | 
		
 hm...  
	1, schau dir die server GENAU an. je nachdem, wie heiss die dinger werden, ist es kritischer oder lockerer- allerdings wenn vorne luft angesaugt und hinten heissluft ausgestossen wird, würde ich jedenfalls auf gelochte türen achten. 2, ich weiss nicht, wieviel strom deine server brauchen. nimm einmal den apc power calculator zur hand, und kalkuliere mal durch, auf wieviel die abgesichert gehören - wir wollen doch alle nicht, das beim einschalten des letzten rechners gleich beim ersten das netzteil fliegt :D beispiel: mein kleiner desktop hat 250 W, mein server 2 x 720W , und der andere hat 450... alle drei zusammen tät ich nicht gleichzeitig einschalten ;) 3, schienen sind beim gehäuse dabei ( gehäusezubehör). wenn du keine passenden schienen hast, kannst du nach fachböden suchen - das sind wie bei einem regal fachböden, auf die du die server dann halt legen kannst...  | 
		
 Zitat: 
	
 Abgesehen davon, daß man 3 Rechner nicht so gleichzeitig einschalten kann, ist der Strombedarf sicher nicht höher als bei einer gleichstarken (2200W) Flex, da ist der Anlaufstrom gewaltig. :D Trotzdem hat er schon recht mit der Absicherung. Aber auch darauf, daß die Kabelquerschnitte mit den Sicherungen zusammenpassen. Wenn ich mich richtig erinnere (bitte NICHT :hammer: wenn ich falsch liege, es gibt sicher irgendwo Tabellen im Netz!), dann ist bei 1,5 Kabeln bei 12A Schluß, also ca 2700W und bei 2,5 Kabeln bei 16A, also ca 3600W. Trotzdem sollte man die Stromkreise trennen, zumindest Licht und Server :D auch mit eigenen FI, jetzt kommen wir aber in Bereiche, die ein Forum sprengen :D Wenn ich mir den Lieferumfang so anschaue, wird da nicht viel Zubehör dabei sein: Lieferumfang: · Serverschrank 19" Zoll, 42HE, Maße H/B/T: 215/59/85 cm · 1 Fronttür mit Plexiglas und Verriegelungssystem (Schloss integriert.) · für das Schloss im Schließsystem sind leider keine Schlüssel mehr vorhanden, durch das Verriegelungssystem können die Türen aber trodzdem geöffnet/geschlossen werden. · Rollen an der Unterseite des Schrankes Als Beispiel.  | 
		
 Zitat: 
	
  | 
		
 Wobei man bedenken muss das wenn der schrank offen ist und man ein rack mit Lüfter einbaut der Stab verblasen wird und dadurch net so eine Verschmutzung herrscht im schrank als wenn er koplett geschlossen ist !!! 
	Hab ich zumindest gemacht die erfahrung und durch die arbeit auch schon oft gesehn das solche schränke net so mit Staub verschmutzt waren !!! Würde am besten gleich das ganze netzwerk mit cat6 aufbaun !!!  | 
		
 schienen sind bei den servergehäusen normalerweise dabei (oder extra zu bestellen) 
	jeder hersteller kocht da sein eigenes süppchen (schrauben +..abstände) ich ahb ca 3 monate gewartet, bis ich einen passenden schrank gefunden habe (zufällig auf geizhals/kleinanzeigen) um 150 € viel mehr würde ich auch nicht ausgeben Wichtig: seitenteile und hintertür sollten dabei sein, deckel oben auch --> weil original ersatzteile sind sauteuer!!!!, egal welcher hersteller, besonders hier in A am besten du findest eine büro auflösung, etc....  | 
		
 wenn du fertig bist stell bitte fotos rein! so ca möcht ichs bei mir auch einmal machen! 
	 | 
		
 ja fotos wären auch interessant. 
	bzgl strom. meine vorgänger haben das schon richtig gesagt. Ich persönlich würde den Server auf einen stromstoßfesten (Typ G 100ma) FI hängen. Das sind die die bei Blitzen nicht gleich auslösen so wie die normalen. Kleiner Tip am Rande: Auf den FI kannst auch Gefriertruhe und so raufhängen. ;) Mit wieviel Ampere du den Server absicherst kommt darauf an was er saugt. 1,5mm² mit 13A geht bis ca 1300-1500 Watt. Ich könnt dir sowas erst nach einer Messung sagen. Bei 2,5mm² mit 16A über 2000 Watt dann. kommt drauf an. Poste mal Daten und so... Würde auf jeden Fall wie gesagt Licht und Server trennen und für beides einen eigenen Kreis machen. so würde ich das auch machen wenn ich könnte.  | 
		
 Hallo! 
	An Netzteilen hab ich 7x 300W und 3x 450W. Dazu kommen dann noch Komponenten wie Switch, Router usw. Bin nach wie vor noch auf der Suche nach den richtigen Komponenten zu einem passenden Preis. Hab mir als Ziel gesetzt maximal 200€ für den Schrank auszugeben. Cat 6 Kabeln hab ich schon daheim eine Rolle mit 200m. Das sollte für den Anfang reichen. Im Moment bin ich dabei den Kabelverlauf durchs Haus zu planen. Immerhin muss vom Keller bis ins Dach gestemmt werden. Da ich nebenbei auch noch Satellitenanlage erneuere bin ich da sehr eingedeckt. Hab eigentlich nur am Wochenende Zeit. Mal sehen sobald der Umbau beginnt wirds sicher auch Fotos geben. LG, K.  | 