maximale last am hausanschluss
frage:
was darf bei einer standard 220v steckdose - stromkreis ist abgesichert mit FI - maximal an geräten angeschlossen werden? (maximale watt in summe) thx stefan |
Hallo
Ganz genau Null Watt, denn eine Steckdose nur mit einem FI abgesichert darf so nicht benutzt werden. Es ist immer neben einen FI, auch eine Absicherung mit einer Sicherung erforderlich. Da kommt es darauf an, ob deine Steckdose für 10 Ampere oder für 16 Ampere geeignet ist. Entsprechend der Nennleistung der Steckdose, aber auch der Leitung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier ein paar Werte als Anhaltspunkt. Was bei dir zu trifft mußt du selbst herraus suchen. Bei einer Sicherung 10A und 220 Volt sind es 2200 Watt 13A und 220 Volt sind es 2860 Watt 16A und 220 Volt sind es 3520 Watt Bei der heute Üblichen Nennspannung von 230 Volt gelten folgende Werte: 10A und 230 Volt sind es 2300 Watt 13A und 230 Volt sind es 2990 Watt 16A und 230 Volt sind es 3680 Watt Die Leistung an deinem Hausanschluß hängt davon ab, wieviel dein Stromanbieter zur Verfügung stellen kann, und darauf, wie viel Leistung du für deinen Hausanschluß bei Anschluß ans Versorgungsnetz beantragt und Bezahlt hast. Indako |
Re: maximale last am hausanschluss
Zitat:
wie mein vorredner schon bemerkt hat,sind die werte ja vorgegeben. aber wichtig ist das deine Steckdoen/Verteiler das auch ausshalten. die meisten halten aber max.3000W aus(gesamt). |
Nicht nur auf die Absicherung, sondern auch auf den Kabelquerschnitt der Zuleitung zur Steckdose.
1,5 mm² := max. 12 A 2,5 mm² := max. 16 A (bin nicht sicher) ..... |
über den Kabeldurchmesser musst dir keiner Sorgen machen, solang du nicht selbst drann herumgebastelt hast ;). Die Leitung ist mit der passenden Sicherung versehen. Daher am besten du wirfst einen Blick in den Sicherungskasten - dann solltest du bescheid wissen.
|
Zitat:
|
Max. Höhe der Absicherung hängt nicht nur vom verlegten Querschnitt ab, sondern auch von der Art der Verlegung - im günstigsten Fall sind das für 1,5 mm2 bis zu 16 A.
(Nachzulesen in der "TAEV" = T echnische A nschlußbedingungen für den Anschluß an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt mit E rläuterung der einschlägigen V orschriften - geringfügige Unterschiede von Bundesland zu Bundesland). greetz bAErtl |
gibts einen link zur TAEV ?
|
|
@xandl33
hab mal gegoogelt, leider scheints da online nicht viel zu geben (bestellen kannst dirs um 45 ! Euronen) aber bei Gelegenheit könnt ich Dir das Kapitel mit den Verlegebdingungen mal rauskopieren und unfrei zuschicken. PNst mich halt mal greetz bAErtl |
.
Was willst du eigentlich konkret wissen ? a) max. Belastung einer Schoko-Steckdose (bei bekanntem Leitungsquersch. & Sicherung)? b) max. Belastung einer CE-Steckdose (bei bekanntem Leitungsquersch. & Sicherung)? c) max. Belastung deines Hausanschlußes (Dachständer od. Erdkabel) ? franz |
Zitat:
1,5mm² kann man mit einem "C16"d.h. 16Ampere LS- Automaten ohne weiteres absichern! mfg der Elektriker |
Zitat:
|
Zitat:
eher mit "B16",aber nie mit "C16". denn "B" hat 90A auslösestrom,"C" aber 160A ! da brauchst schon 2,5mm. |
Zitat:
Stimmt B16 mfg |
Zitat:
|
Zitat:
stimmt,rechenfehler . |
möchte die experten hier nicht unterbrechen, aber falls das
"was willst du eigentlich genau wissen" auf mich bezogen haben sollte: habe das problem für eine ziemlich techniklastige hausetage nur steckdosen zur verfügung zu haben die ALLE auf ein und dem selben stromkreis hängen. splitten auf mehrere geht ohne gröbere umbaumassnahmen nicht, und um nicht zu riskieren daß mir die kabel durch überlast in der wand zum glühen beginnen (solls ja angeblich geben) kaufte ich mir so einen mess-zwischenstecker der anzeigt wieviel watt da gerade "durchlaufen" und dazu wollte ich eben (laienhaft) wissen ab welchem wert man da aufpassen sollte... ;) thx, stefan |
Hallo,
ab 3000Watt. lg.morph:tux: |
Lichtstrom
Ich wolt mal fragen ob mir irgent jemand sagen kan was ich fuer einen kapelquerschnit nemen wen, ich 8 steckdosen und 9 leuchtstofrohren an eine leitung anschlisen moecht,verwenden mus??
Dancke schon mal im voraus. mfg frettchen |
Nimm bei 220-240V Verbrauchern und Absicherung mit 16A-Sicherungen oder 16A-Leitungsschutzschaltern generell Kabelquerschnitt 2,5mm², außer diese selten Fälle treten ein:
- abnormalen Umgebungstemperaturen (über ~40°C) und - max. Kabellänge hierbei wäre laut "Nullung": ~45 Meter (@LS Type C16A) und ~90m (@LS Type B16A bzw. Sicherung) - max. Kabellänge hierbei wäre bei 3,50%-Spannungsabfall je nach Belastung in Watt: ~30-60m (3,5kW - 1,8kW) . |
Dancke dir
Ich dancke dir das die antwort so schnel kam und auch die meinung eines englandern uebertrift.
mfg das frettchen. |
Re: Dancke dir
Zitat:
Eines noch. Ich weis jetzt nicht, was du mit "die meinung eines englandern uebertrift" meinst? Man kann auch bei einigen Verlegearten 16A mit 1,5mm² absichern, was aber nicht zu empfehlen ist, - schon gar nicht, wenn man neu installiert... Es gilt, - gesetzeskonform und ohne Risiko: 1,5mm² = max. 13A 2,5mm² = max. 16A Linktip im/fürs Ausland: http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4...nd_-frequenzen Gruss, franz . |