WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Elektronik(-Basteln) / Modellbau & PC (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=62)
-   -   maximale last am hausanschluss (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=164902)

stefan 01.05.2005 22:24

maximale last am hausanschluss
 
frage:

was darf bei einer standard 220v steckdose - stromkreis ist
abgesichert mit FI - maximal an geräten angeschlossen werden?
(maximale watt in summe)

thx
stefan

Indako 01.05.2005 23:15

Hallo

Ganz genau Null Watt, denn eine Steckdose nur mit einem FI abgesichert darf so nicht benutzt werden. Es ist immer neben einen FI, auch eine Absicherung mit einer Sicherung erforderlich.

Da kommt es darauf an, ob deine Steckdose für 10 Ampere oder für 16 Ampere geeignet ist. Entsprechend der Nennleistung der Steckdose, aber auch der Leitung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier ein paar Werte als Anhaltspunkt. Was bei dir zu trifft mußt du selbst herraus suchen.

Bei einer Sicherung
10A und 220 Volt sind es 2200 Watt
13A und 220 Volt sind es 2860 Watt
16A und 220 Volt sind es 3520 Watt

Bei der heute Üblichen Nennspannung von 230 Volt gelten folgende Werte:
10A und 230 Volt sind es 2300 Watt
13A und 230 Volt sind es 2990 Watt
16A und 230 Volt sind es 3680 Watt


Die Leistung an deinem Hausanschluß hängt davon ab, wieviel dein Stromanbieter zur Verfügung stellen kann, und darauf, wie viel Leistung du für deinen Hausanschluß bei Anschluß ans Versorgungsnetz beantragt und Bezahlt hast.


Indako

@!.-:;,-_#+ 02.05.2005 18:19

Re: maximale last am hausanschluss
 
Zitat:

Original geschrieben von stefan
frage:

was darf bei einer standard 220v steckdose - stromkreis ist
abgesichert mit FI - maximal an geräten angeschlossen werden?
(maximale watt in summe)

thx
stefan

kommt auf deine Absicherung an.

wie mein vorredner schon bemerkt hat,sind die werte ja vorgegeben.
aber wichtig ist das deine Steckdoen/Verteiler das auch ausshalten.
die meisten halten aber max.3000W aus(gesamt).

PowerPoldi 02.05.2005 21:50

Nicht nur auf die Absicherung, sondern auch auf den Kabelquerschnitt der Zuleitung zur Steckdose.
1,5 mm² := max. 12 A
2,5 mm² := max. 16 A (bin nicht sicher)
.....

Gandalf 05.05.2005 00:25

über den Kabeldurchmesser musst dir keiner Sorgen machen, solang du nicht selbst drann herumgebastelt hast ;). Die Leitung ist mit der passenden Sicherung versehen. Daher am besten du wirfst einen Blick in den Sicherungskasten - dann solltest du bescheid wissen.

xandl33 05.05.2005 15:58

Zitat:

Original geschrieben von PowerPoldi
Nicht nur auf die Absicherung, sondern auch auf den Kabelquerschnitt der Zuleitung zur Steckdose.
1,5 mm² := max. 12 A
2,5 mm² := max. 16 A (bin nicht sicher)
.....

sinds bei 1,5mm² nicht 13 oder 13,5 A ?

bAErtl 05.05.2005 16:41

Max. Höhe der Absicherung hängt nicht nur vom verlegten Querschnitt ab, sondern auch von der Art der Verlegung - im günstigsten Fall sind das für 1,5 mm2 bis zu 16 A.
(Nachzulesen in der "TAEV" = T echnische A nschlußbedingungen für den Anschluß an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt mit E rläuterung der einschlägigen V orschriften - geringfügige Unterschiede von Bundesland zu Bundesland).

greetz

bAErtl

xandl33 06.05.2005 10:53

gibts einen link zur TAEV ?

der_morpheus1 07.05.2005 13:19

Hallo!
Hier: http://www.veoe.at/111.html?&L=0
lg.morph:tux:

bAErtl 07.05.2005 13:40

@xandl33

hab mal gegoogelt, leider scheints da online nicht viel zu geben (bestellen kannst dirs um 45 ! Euronen) aber bei Gelegenheit könnt ich Dir das Kapitel mit den Verlegebdingungen mal rauskopieren und unfrei zuschicken. PNst mich halt mal

greetz

bAErtl

franznovak 10.05.2005 00:36

.
Was willst du eigentlich konkret wissen ?

a) max. Belastung einer Schoko-Steckdose (bei bekanntem Leitungsquersch. & Sicherung)?
b) max. Belastung einer CE-Steckdose (bei bekanntem Leitungsquersch. & Sicherung)?
c) max. Belastung deines Hausanschlußes (Dachständer od. Erdkabel) ?

franz

nightflyer502 10.05.2005 09:06

Zitat:

Original geschrieben von xandl33
sinds bei 1,5mm² nicht 13 oder 13,5 A ?
nicht korrekt !

1,5mm² kann man mit einem "C16"d.h. 16Ampere LS- Automaten ohne weiteres absichern!

mfg

der Elektriker

fredf 10.05.2005 15:20

Zitat:

Original geschrieben von nightflyer502
nicht korrekt !

1,5mm² kann man mit einem "C16"d.h. 16Ampere LS- Automaten ohne weiteres absichern!

Können schon, nur dürfen nicht laut TAEV.

@!.-:;,-_#+ 10.05.2005 16:03

Zitat:

Original geschrieben von nightflyer502
nicht korrekt !

1,5mm² kann man mit einem "C16"d.h. 16Ampere LS- Automaten ohne weiteres absichern!

mfg

der Elektriker


eher mit "B16",aber nie mit "C16".

denn "B" hat 90A auslösestrom,"C" aber 160A !

da brauchst schon 2,5mm.

nightflyer502 10.05.2005 16:10

Zitat:

Original geschrieben von @!.-:;,-_#+
eher mit "B16",aber nie mit "C16".

denn "B" hat 90A auslösestrom,"C" aber 160A !

da brauchst schon 2,5mm.

Sry , zu diesem Zeitpunkt war noch etwas verschlafen ;-)
Stimmt B16

mfg

fredf 10.05.2005 16:20

Zitat:

Original geschrieben von @!.-:;,-_#+
eher mit "B16",aber nie mit "C16".

denn "B" hat 90A auslösestrom,"C" aber 160A !

da brauchst schon 2,5mm.

Unkorrekt: Typ B entspricht Faktor 5, ergo bei 16A ist der Auslösestrom 80A

@!.-:;,-_#+ 10.05.2005 17:35

Zitat:

Original geschrieben von fredf
Unkorrekt: Typ B entspricht Faktor 5, ergo bei 16A ist der Auslösestrom 80A

stimmt,rechenfehler .

stefan 10.05.2005 22:50

möchte die experten hier nicht unterbrechen, aber falls das
"was willst du eigentlich genau wissen" auf mich bezogen haben
sollte:

habe das problem für eine ziemlich techniklastige hausetage nur
steckdosen zur verfügung zu haben die ALLE auf ein und dem
selben stromkreis hängen.

splitten auf mehrere geht ohne gröbere umbaumassnahmen nicht,
und um nicht zu riskieren daß mir die kabel durch überlast in
der wand zum glühen beginnen (solls ja angeblich geben) kaufte
ich mir so einen mess-zwischenstecker der anzeigt wieviel watt
da gerade "durchlaufen"

und dazu wollte ich eben (laienhaft) wissen ab welchem wert man
da aufpassen sollte... ;)

thx,
stefan

der_morpheus1 18.05.2005 20:29

Hallo,
ab 3000Watt.
lg.morph:tux:

frettchen20m 07.08.2007 15:22

Lichtstrom
 
Ich wolt mal fragen ob mir irgent jemand sagen kan was ich fuer einen kapelquerschnit nemen wen, ich 8 steckdosen und 9 leuchtstofrohren an eine leitung anschlisen moecht,verwenden mus??

Dancke schon mal im voraus.
mfg frettchen

franznovak 07.08.2007 18:16

Nimm bei 220-240V Verbrauchern und Absicherung mit 16A-Sicherungen oder 16A-Leitungsschutzschaltern generell Kabelquerschnitt 2,5mm², außer diese selten Fälle treten ein:

- abnormalen Umgebungstemperaturen (über ~40°C) und
- max. Kabellänge hierbei wäre laut "Nullung": ~45 Meter (@LS Type C16A) und ~90m (@LS Type B16A bzw. Sicherung)
- max. Kabellänge hierbei wäre bei 3,50%-Spannungsabfall je nach Belastung in Watt: ~30-60m (3,5kW - 1,8kW)

.

frettchen20m 07.08.2007 18:47

Dancke dir
 
Ich dancke dir das die antwort so schnel kam und auch die meinung eines englandern uebertrift.
mfg das frettchen.

franznovak 07.08.2007 20:53

Re: Dancke dir
 
Zitat:

Original geschrieben von frettchen20m

Ich dancke dir das die antwort so schnel kam und auch die meinung eines englandern uebertrift.
mfg das frettchen.

Bitte gerne.


Eines noch. Ich weis jetzt nicht, was du mit "die meinung eines englandern uebertrift" meinst?

Man kann auch bei einigen Verlegearten 16A mit 1,5mm² absichern, was aber nicht zu empfehlen ist, - schon gar nicht, wenn man neu installiert...

Es gilt, - gesetzeskonform und ohne Risiko:
1,5mm² = max. 13A
2,5mm² = max. 16A


Linktip im/fürs Ausland:
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4...nd_-frequenzen

Gruss,
franz

.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag